中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
钢桁架设计遇到的问题,请各位赐教
zyufeng






积分 282
帖子 131
2007-12-12 20:40    QQ 顶部


24mi钢桁架,三层,用于连接两座教学楼
模型如下两种支座假设,结果支座反力和桁架各杆件内力相差很大,应改取哪个,
支座简化为侧向刚度弱柱hx.rar ( 336.53 K) 下载次数 77
支座简化为一端铰支一端滑动hx.rar ( 341.68 K) 下载次数 66



做正直的人,做正确的事!

ygh1020






积分 26
帖子 23
2007-12-12 21:28    顶部


看后确实有些问题,但我感觉实际一般都做成一端铰,一端滑动,但铰接端水平力太大,不知怎样处理。
ygh1020






积分 26
帖子 23
2007-12-12 21:38    顶部
问题在于桁架受力变形后产生了很大的水平力,怎样解决变形问题
bill-shu






积分 1229
帖子 729
2007-12-14 16:58    QQ 顶部
支座不管采用什么计算模型,一个原则就是必须和实际设计的支座一致。采用一端铰接,一端滑动好点,滑动端应该留出足够的变形,同时还要限位,保证支座在安全的范围内滑动。铰接端水平力不应该很大,水平力是由地震和风引起的,按外力平衡原则,铰接端的水平力=地震或者风,手算都可以得出,应该不是很大。
ygh1020






积分 26
帖子 23
2007-12-15 13:46    顶部
但楼上所提供的桁架模型看,水平力确实很大,这也是由桁架的结构形式决定的,因为三层弦杆都与混凝土柱相连,那在弦杆端部已经形成了约束,桁架已经跟混凝土柱形成了整体,他们之间的力已经成了桁架内力。如果想解决问题,必须改变桁架的结构形式,使三层弦杆之间各自形成一个桁架。
 