钢柱与混凝土楼板连接问题
guan792002
积分
-4
帖子
11
#1
2007-12-4 22:48
有做过在钢筋混凝土屋面上立钢构架的吗?构架高度有5.5米,其构架钢柱与混凝土楼板应当如何连接才比较可靠呢?有无大样及计算时需要注意些什么呢!欢迎同仁传上来参考参考!
luosigang
积分
34
帖子
40
#2
2007-12-22 20:26
我也在做,一般找混凝土柱植化学锚栓,但是找点很麻烦,不知那位高人请指点一二。
wxping28
积分
183
帖子
206
#3
2007-12-22 21:30
好像用探测仪器可以探测相对稀疏的箍筋,费用很高的!并且打化学锚栓效率很低,如果用一台水钻,一天(8个小时)可以打25个左右!
chengang
积分
114
帖子
107
#4
2007-12-24 14:22
估计你这是楼板浇完了后立的钢构架。钢构架柱有5.5m高,先不说怎么立,就是能不能立柱子,楼主验算过没有,楼板能承受吗,就算楼板能承受,150mm的楼板,化学锚拴粘结长度也不够,只能双面夹板,但又不能预埋,只能钻孔。麻烦着呢
joyce_zhong_liu
积分
43
帖子
37
#5
2007-12-27 13:35
如果是现浇的,在屋面板厚150mm的基础上在做一个混凝土土墩,钢柱立在混凝土墩上,与之连接的钢梁跨度有10m左右,请问这样可行吗?
chengang
积分
114
帖子
107
#6
2007-12-28 08:25
如果混凝土还没浇,那何必钢柱落在楼板上,钢柱下面加一根梁,不就解决问题了
kankan19
积分
4
帖子
3
#7
2007-12-28 08:39
1、我现在在做的一种,是混凝土还没浇注,我们钢结构施工队配合土建下预埋件,由土建配合放线;这样我们经复测后发现,预埋螺栓的栓距相差是3mm,两个预埋件之间最大距离误差为5mm,所以这种方式还好。
2、上一个工程做过在已浇注混凝土上立钢柱,首先混凝土屋面应通过设计计算,再次选定化学锚栓的规格,包括埋深及直径,最后在现场做拉拔试验,得出锚栓的实际拉拔力,再通过演算,如果满足要求,就可以施工了;
所以,我个人认为,与已浇注完毕的混凝土连接的钢构件施工,最省事的连接方式还是栓接。
joyce_zhong_liu
积分
43
帖子
37
#8
2007-12-28 17:20
问题是这是住宅项目,客厅上不能做梁,做反梁的话影响屋面排水,而且有些钢柱是在边梁附近.
fjmlixiaolong
积分
200
帖子
137
#9
2007-12-29 09:14
chengang wrote:
如果混凝土还没浇,那何必钢柱落在楼板上,钢柱下面加一根梁,不就解决问题了
前4年本人就这么做的,6层砖混屋面加一层门刚,就是在每一品门刚下都加一道钢梁,上面在起柱子。直接在楼板上起钢柱十分的困难,很难达到要求,也可以做混凝土墩,不过柱脚就会很大,影响使用。
fjmlixiaolong
修改于2007-12-29 09:16
栋梁
积分
107
帖子
87
#10
2007-12-29 09:28
在混凝土楼板上立钢柱一般是不可取的,因为屋面的板厚一般是100左右,建议立在有混凝土梁或柱的位置,如果非得立在没梁柱的位置,那你就得好好验算板的承受能力了,这样一个集中力影响是很大的,建议采用钢梁作为反梁设置在板上,反梁的长度要伸到已有结构的梁或柱为宜
把握今天,明天会更好!
jupiter5225
积分
20
帖子
20
#11
2007-12-31 18:59
0 分
同意7楼的做法,直接在板面立钢梁荷载核算是很重要的
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#12
2008-1-14 22:12
在混凝土屋顶立钢构架很常见,好多广告牌就是这样的,构架计算和设计不是问题,比较容易,关键要注意生根牢固,一般都是植筋,至于植在什么地方,要求下部结构能承担构架的反力同时植筋可行。
lee.jengru
积分
701
帖子
301
#13
2008-1-15 15:53
不建議混凝土楼板上立钢柱
PUNCHING SHEAR應注意!
lee.jengru
积分
701
帖子
301
#14
2008-1-15 23:39
還有一解決的方法
在立钢柱之混凝土楼板下方
增加一钢梁或混凝土梁與既有梁柱系統連接
變成梁上柱的行為
但是钢柱SUPPORT要設計成FIXED不容易