为什么没有球图
xylcj
积分
648
帖子
567
#1
2007-12-24 23:08
如题,我的图怎么看出焊接球的大小?
[444]
庆阳.rar ( 64.34 K)
下载次数 20
xylcj
修改于2007-12-24 23:10
高老头
(武汉钢构设计)
积分
616
帖子
525
#2
2007-12-25 08:42
看了你的模型,你还没有进行内力分析,和焊接球节点设计,所以看不到球的大小规格,另外我不明白象这种平板网架,你为什么要对支座点设置为线位移约束呢?
xylcj
积分
648
帖子
567
#3
2007-12-25 09:53
这是一个已经建成的工程,我在对照图纸做计算书;图上的X\Y方向的推力很大,我就估计是原来的设计者限制了水平位移.
上面仅是我的模型文件;现在我大概进行了一下内力分析,焊接球的大小也出来了,但图纸预演时,为什么显示"网架平面尺寸0.0MX0.0M"?
上下弦静荷载全是0.0?而且我的计算结果比图纸小不少(原图SFCAD计算的)?
庆阳.rar ( 114.34 K)
下载次数 16
yefan-888
积分
24
帖子
25
#4
2008-2-13 14:32
这么小的工程没见过这样的约束! 你的版本太低!人家的版本高!