游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
网格近3米,屋面采用钢丝网岩棉保温加单板,要加次檩条?
高老头
(武汉钢构设计)
积分
616
帖子
525
#1
2008-1-3 19:37
因担心檩条距离将近3米,钢丝网的挠度太大,岩棉下坠影响屋面美观,是否要加设次檁条?哪里有相关介绍资料没?
kolapyka
积分
236
帖子
191
#2
2008-1-4 11:06
应该加的,保持在间距1.5M左右吧
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#3
2008-1-4 21:30
钢丝网与檩条的固定并不是很可靠,所以还是檩条密一些的好。
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#4
2008-1-5 10:41
次檩条要加,不仅仅是玻璃钢丝网的问题,3M跨度的单层压型钢板太不划算了。
qqsteel
积分
44
帖子
33
#5
2008-1-7 14:32
加不加次檩条主要取决于屋面板,而不是保温材料,关于这个问题,可以咨询屋面相关的厂家。另外,如果想减小岩绵的挠度,可以选用带“被筋”的岩棉,如:欧文斯科宁的岩棉,等。
张津
积分
59
帖子
53
#6
2008-1-8 16:34
我建议加,因为屋面板的跨度有要求的,
还有就是防漏的问题,跨度大的话,
板间的缝隙在风作用下会加大。
yhl7766
积分
12
帖子
10
#7
2008-1-14 18:03
岩棉采用带锡箔纸的,单彩版采用高波峰咬口式,这样也可以,节省次檩
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A1. 索膜
B1. 连接与节点
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0