我在设计中,主梁与次梁是依靠加劲板加螺栓连接,施工方为了赶时间,加劲板只用单面角焊缝连接而非我设计的双面角焊缝,是不是一定要施工单位补焊?各位高手替我出出注意,谢谢了!
次梁跨度是4500mm,间距1200,上铺压型钢板混凝土,做会场用.


seasilent_song 修改于2008-01-07 20:00
steelworker






积分 91
帖子 69
2008-1-8 15:23    顶部
应该没问题,梁短且密,不放心就将上翼缘焊一下.
12版纳






积分 12
帖子 11
2008-1-8 22:11    顶部
easilent_song:
     您可计算一下单面角焊缝的强度,注意只取和主梁腹板连接的焊缝计算。
要计算剪应力和正应力(由M=V*e产生)。
haowensam






积分 105
帖子 77
2008-1-11 16:18    顶部
没有必要迁就施工单位,我的经验,加劲板最小8厚,角焊缝等于加劲板厚且是双面,这样在一般荷载的情况是是都满足要求的,(一般的次梁端部剪力不会大于腹板承载力的50%,除了工业设备建筑),他们想偷工减料是他们的事,让他们补焊
dxc188






积分 447
帖子 270
2008-2-18 16:21    QQ 顶部
估计问题不大,但是必须要求补焊!

他们怎么做是他们的事,你的职责要尽到,不要授人口实!
 