主梁与次梁铰接连接板处加劲板居然只用单面角焊缝!
seasilent_song
积分
2
帖子
1
#1
2008-1-7 18:52
我在设计中,主梁与次梁是依靠加劲板加螺栓连接,施工方为了赶时间,加劲板只用单面角焊缝连接而非我设计的双面角焊缝,是不是一定要施工单位补焊?各位高手替我出出注意,谢谢了!
次梁跨度是4500mm,间距1200,上铺压型钢板混凝土,做会场用.
seasilent_song
修改于2008-01-07 20:00
steelworker
积分
91
帖子
69
#2
2008-1-8 15:23
应该没问题,梁短且密,不放心就将上翼缘焊一下.
12版纳
积分
12
帖子
11
#3
2008-1-8 22:11
easilent_song:
您可计算一下单面角焊缝的强度,注意只取和主梁腹板连接的焊缝计算。
要计算剪应力和正应力(由M=V*e产生)。
haowensam
积分
105
帖子
77
#4
2008-1-11 16:18
没有必要迁就施工单位,我的经验,加劲板最小8厚,角焊缝等于加劲板厚且是双面,这样在一般荷载的情况是是都满足要求的,(一般的次梁端部剪力不会大于腹板承载力的50%,除了工业设备建筑),他们想偷工减料是他们的事,让他们补焊
dxc188
积分
447
帖子
270
#5
2008-2-18 16:21
估计问题不大,但是必须要求补焊!