中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
螺栓球的问题
steel_girl






积分 4
帖子 3
2002-10-24 09:17    顶部


我用mst2000进行计算,对杆件进行过人工调整,后又经过验算调整,输出结果中最大截面的螺栓反而比它上面的几个截面的螺栓小,请问为什么?这样施工是否可以?是否可以再人工调整螺栓直径?
另外最大截面杆件为压杆:)
wolf_sy






积分 449
帖子 306
2002-10-24 11:21    顶部


压杆截面大螺栓少,拉杆截面小螺栓可能会稍大些!
coolzhb






积分 115
帖子 74
2002-10-28 11:23    顶部


      最大截面杆件为压杆,而螺栓是小螺栓,可以肯定的是你用的各杆件轴力设计螺栓的,因为在压杆中,螺栓不受力,有套筒向螺栓球传递压力,只要套筒的承压没问题,螺栓是没问题的。但也不宜采用很小的螺栓,规范规定可以用等强情况下的螺栓下调2-3个等级。
    
      另外,你可以在mst200中设置一下每根杆件的最小螺栓,以免大杆件配出很小的螺栓,因为网架在各种工况情况下,如风吸力等,可能产生杆件内力的变号。
wolf_sy






积分 449
帖子 306
2002-10-28 13:33    顶部


楼上的哪段儿话好象不是偶说的
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利