中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
请教,怎么保证桁架节点只传轴力
cikely






积分 6
帖子 6
2008-1-24 12:38    顶部


桁架40m,上下弦采用型钢,怎么保证节点不产生弯矩,或是弯矩足够小不用考虑?程序有个选项可以改为铰接,但下弦杆连续,怎么能认为是铰接??我的意思有没有一个定量得限制,超过就是刚接,不够就是铰接??
czxiels






积分 59
帖子 37
2008-1-26 08:01    顶部
我是将上下弦设为连续梁,中间的腹杆设为两端铰接的杆件。上下弦除了有轴力之外还会有剪力和弯矩,这样验算截面(强度和稳定)比较接近真实情况。
草寒






积分 46
帖子 35
2008-1-29 09:14    QQ 顶部
同意czxiels的看法,补充一点,cikely把上下弦也定义为铰接,也是符合桁架的设计理念,但在这种情况下建模,会增加桁架水平腹杆数量,可能会增大用钢量,实际上没有必要。当然有些特殊情况下还是要定义为铰接的,比如说圆管主管长径比大于12时。
 