桁架横向水平支撑的风荷载计算
结构后生






积分 115
帖子 94
2008-2-18 16:28    顶部


现在手上有一个48米跨度的桁架,没有抗风柱,需要桁架下弦横向水平支撑来抵抗风荷载,这样导致水平支撑截面太大,而且连接上也有问题。两个螺栓不够用,是不是可以将刚性系杆作为下弦杆的横向支撑点。在大跨度桁架里面怎么计算的。
bill-shu






积分 1229
帖子 729
2008-2-25 11:24    QQ 顶部
没有抗风柱,山墙不封闭了?山墙不封闭,纵向风荷载就很小。桁架的水平支撑一是保证结构的整体稳定,减小弦杆的计算长度,二是承担水平荷载,风和地震力,通常情况下,水平支撑的杆件截面不会太大,普通角钢就行了,不知道你是什么计算出来的,详细说说你的结构形式和布置。
tdsjb






积分 18
帖子 14
2008-2-26 10:31    顶部
48米的跨度已不算小,受力较复杂,建议加几道横向桁架
 