游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A1. 索膜
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
46
1/2
1
2
››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
索膜结构系列谈 -- 施工篇
hhux2002
积分
2128
帖子
1226
#1
2002-5-9 19:07
索膜结构系列谈
现分成
理论篇
、
设计篇
、施工篇与
管理篇
四个方面(原因及各篇内容请参见
有关系列谈的一些想法
〕,本话题下将跟贴
施工篇
的帖子,谢谢。
mibao
积分
892
帖子
551
#2
2002-6-9 14:22
对于涂刮织物,有三种基本的
粘合方法
:
一. 缝纫粘合:
这是一种最牢固的粘合方法,但是缝纫线容易被损坏。缝纫粘合通常是与热合粘合同时应用在PVC涂覆聚酯长丝织物上,以期得到更大的强度,如果在户外使用,缝纫粘合还要用PVC覆盖物加以保护。缝纫粘合不适用于PTFE涂覆玻璃纤维织物,和其它所有脆性布基的材料。
二. 热合粘合:
热焊接是加热粘合缝,并使织物上层的涂层熔融,然后施加压力并使粘合缝冷却。可以通过向膜材吹热空气,或者让膜材接触加热物件,或者通过高频电磁波,使得膜材获得相应的热量。
热和粘合使用于PVC涂覆聚酯长丝织物和PTFE涂覆玻璃纤维织物。而对于PTFE涂覆玻璃纤维织物来说,由于PTFE不能自己热熔,就需要在内层采用一种不同的材料。
三. 机械粘合:
虽然缝纫和热合已经大量应用于膜材加工车间,但是机械粘合有时也会应用。
机械粘合一般有三种形式:
1. 在两个膜片的边缘埋绳,并在两个膜片的重叠位置夹上夹板。这种夹板要求不连续,并且可以移动。
2. 在两个膜片的边缘埋绳,并将两条埋绳嵌入有两个开口的(象横放着的哑铃)铝夹板中。铝夹板也是不连续的。这种粘合方法的防水性能比第一种要差。
3. 最简单的一种方法是将许多膜片排成一排并加以固定。这是最容易且最迅速地安装方法,但不能做到防水。
fangxing
积分
1
帖子
1
#3
2002-7-31 22:52
施工篇内容实在太少,各位有施工经验的大虾不妨多多展示
zyqzzz
(点点)
积分
766
帖子
397
#4
2002-8-2 09:01
特点:技术难度大,单张膜(指在车间进行裁剪、缝合成为一个整体)展开面积达2300平方米;
施工条件恶劣(场地狭小,无法使用大型机具),施工期间阴雨连绵。
施工方案:
1、钢结构工厂加工与传统相似,但需注意加工精度,尤其注意由膜、索连接处的钢构件的尺寸和空间位置。
2、现场施工
1、钢结构的吊装、拼接(播放幻灯片1―2)
2、膜的吊装(播放幻灯片3―5)
a、由地面到四层楼板边缘的提升;
b、由四层楼板边缘到桁架跨中的水平移动
c、由楼板桁架跨中至屋盖顶部的垂直提升
3、沿结构纵向从中间将膜布向两端展开(在工厂按一定方向折叠)(播放幻灯片6―10)
4、膜的横向展开、张拉(播放幻灯片11―14),拉扯膜布的22个角点沿横向轴线展开并张拉固定。
5、膜、钢索内力的测定、调整(播放幻灯片15―18)
6、内膜安装(播放幻灯片19―20)
zyqzzz
(点点)
积分
766
帖子
397
#5
2002-8-2 09:02
zhaoyu兄,能否把博熬的施工给我们简单介绍一下?
谢谢!
成钢
积分
2003
帖子
709
#6
2002-10-7 10:43
0 引言
膜结构与传统结构最大的区别就在于外形的不确定性和对膜要施加预张力才能够保证其初始平衡状态、稳定的几何造型。预张力在施工中能不能够达到计算和设计要求?要通过什么样方式来确定预张力也就是索膜内力的数值呢?在“索膜钢结构”专栏
索膜内力的测定
专题,进行了广泛的讨论。讨论精华经过编译,已经在《钢结构与建筑业》2002年第1-2期互动空间专栏刊登。
在讨论最后,有网友提问:“我觉得膜结构的关键是形状控制,其内力只要在一定范围内均可认为满足要求。请问膜的内力测量很重要吗?”,也有网友提问:“膜张力测定仪的工作原理是什么,谁知道?它是测什么推算出张力的?”。
受“索膜结构系列谈”策划人hhux委托,围绕膜结构施工和维护中膜张力测量专题,在膜张力测量的重要性、膜张力测量的方法、膜张力测量的装置等方面,谈谈个人有限的认知,还望各位专家斧正。
成钢
积分
2003
帖子
709
#7
2002-10-7 10:46
1 膜张力测量的重要性
成钢
积分
2003
帖子
709
#8
2002-10-7 11:18
2 膜张力测量的方法
(待修订、补充)
所有膜张力测量方法要符合以下三项基本要求:(a) 使用简便,不引起膜材破坏;(b) 最好能分别量测经、纬双向的膜材张力;(c) 有足够的测量精度。
量测膜材张力的方法主要有以下几种,每一种方法各有优缺点:
(1) 应变法
(2) 拉伸法
(3) 振动法
(4) 位移法
(5) 摄影测量学方法
成钢
积分
2003
帖子
709
#9
2002-10-7 11:33
3 膜张力测量的装置
3.1 日本鹿岛建设研制的膜张力计
3.1.1 膜张力计的工作机理
成钢
积分
2003
帖子
709
#10
2002-10-7 11:57
3.1.2 膜材标定试验
成钢
积分
2003
帖子
709
#11
2002-10-7 11:58
3.1.2 膜材标定试验(续)
成钢
积分
2003
帖子
709
#12
2002-10-7 12:02
3.1.3 工程应用
blazing
积分
130
帖子
96
#13
2002-10-10 14:57
please recommend some books about it
成钢
积分
2003
帖子
709
#14
2002-10-31 20:47
法拉利公司的膜张力计(如下图所示)基于声波的传播,现场测量膜张力的精度为±10%。
Source:
TEXTILE ROOFS 2002
The Seventh International Workshop on the Design and Practical
Realisation of Architectural Membrane Structures
Technische Universit[$auml]t Berlin
mibao
积分
892
帖子
551
#15
2002-12-15 21:15
通过对这个“广东省高要市广新农业生态园荔林广场张拉膜结构工程”设计、加工、施工等几方面的比较详细地介绍,希望大家能够对张拉膜结构的几个重要环节展开讨论。
mibao
积分
892
帖子
551
#16
2002-12-15 21:17
广东省高要市广新农业生态园荔林广场张拉膜结构工程设计与施工
一 工程概况
该工程位于广东省高要市广新农业生态园荔林广场。广新农业生态园是广东省最大的一座农业生态园,占地面积两万多平方米。荔林广场是生态园中供游人活动的重要场所,这个张拉膜结构覆盖的区域是一个篮球场,它的周围还有网球场和羽毛球场。该膜结构建成后马上就作为东南亚地区舞狮大赛的比赛用场地了。而从整体效果上来看,在郁郁葱葱的荔枝林中,矗立着曲线优美的白色张拉膜,不论是从实用角度,还是从标识角度,这个膜结构已经成为整座生态园的一道亮丽风景线。
虽然该工程占地只有两千平方米,但它集合了多种结构形式于一身,包括土建基础、砼结构、钢结构、索膜结构,是多种结构的杂交体,(见图2) 。此工程平面尺寸为39.1米X49.0米(含拉地索落地的尺寸),侧面有七根边柱,柱距为3.85米,柱高18米;正面有四根立柱,柱距为7.8米,柱高9米。膜面是由12个尖锥组成,膜面底部距地面9米,尖锥顶距地面约14.2米。这是一个典型的索膜张拉结构,下面主要谈谈设计与施工的体会.
mibao
积分
892
帖子
551
#17
2002-12-15 21:43
先贴几张实景照片:有利于我们下面的讨论
mibao
积分
892
帖子
551
#18
2002-12-15 21:46
(二)
mibao
积分
892
帖子
551
#19
2002-12-15 21:48
(三)
mibao
积分
892
帖子
551
#20
2002-12-15 21:49
(四)
mibao
积分
892
帖子
551
#21
2002-12-15 21:50
(五)
mibao
积分
892
帖子
551
#22
2002-12-15 21:51
(六)
mibao
积分
892
帖子
551
#23
2002-12-15 21:52
(七)
沈雁彬
积分
32
帖子
17
#24
2002-12-19 09:32
想问一下,索膜张力测试的文献哪儿有查询?象前面有关鹿岛的文献
mibao
积分
892
帖子
551
#25
2002-12-30 17:07
广东省高要市广新农业生态园荔林广场张拉膜结构工程设计与施工
二 结构分析
1.设计荷载
(1)结构自重 由软件自动计算
(2)基本风压 0.45KN/M2
(3)雪荷载 无
(4)雨荷载 0.30KN/M2(根据实际情况,无依据规范)
根据荷载规范的规定进行荷载组合
下面主要介绍一下风荷载和雨荷载标准值的确定方法。
A.风荷载:
根据《建筑结构荷载规范》(GBJ 9-87),风荷载标准值的计算公式为:(不能上传公式,就是最基本的那条公式) ,其中: 为体型系数; 为风压高度变化系数; 为风振系数。但是,我们发现,在这个膜结构中如果采用以上这个公式有两个问题:一个是从规范上根本无法找到与其相类似的体形系数;另一个就是假如一定按照这个公式计算出来的风荷载标准值十分巨大,这样整体结构的经济性将会很差。所以,我们大胆设立了一个非常简化的计算模型,根据此结构最高点距离地面18米,膜顶的每个单元呈双锥面,结构四面敞开等特点,最主要是根据膜顶材料具有“大变形、小应变”的特点,所以此膜面对于风荷载的作用主要表现为与膜面法向向上的风吸力。因此,我们参考有关资料,采用风荷载标准值 0.5 KN/m2。
mibao
积分
892
帖子
551
#26
2002-12-30 17:10
B.雨荷载:
根据《建筑结构荷载规范》(GBJ 9-87),广东地区不设雪荷载。但是,索膜结构所用的膜材料不同于传统建筑材料,它是一种柔性的呈非线性特征的材料,也就是说,如果在降雨过程中,雨水不能很畅通地排除到膜面外,就很容易在膜面上形成积水区域。由于膜材属于高分子材料,具有一定的蠕变性,膜面将随着积水越多而出现越来越大的“兜儿”,直至膜面最终承载不了水的压力而破裂。这在膜结构设计中是非常重要的问题。所以,我们根据广东地区多台风多降水的特点,特别在膜结构荷载范畴中引入了“雨荷载”,在这个工程中雨荷载标准值为0.30 KN/M2。由此,从设计软件上可以非常清楚地观察到膜面是否存在积水区域。
来自香港
积分
296
帖子
103
#27
2002-12-31 09:23
想提两个问题:
1。 膜结构找型中的一大忌讳就是坡度过小,所以假如当坡度大于1:10时,还用考虑雨荷载吗?
2。活荷载如何考虑?在香港,非上人屋面取0。75KN/M2
ahken
积分
63
帖子
37
#28
2002-12-31 10:22
1。我觉得在膜找形的时候首先要保证膜的整体坡度不会过小,但有时可能会在局部地方(例如膜角)出现坡度太小的情况,从整体看有时会看不出,那加上雨载,也就能检验下有没有可能出现局部积水的情况,我想是个偏安全的做法吧。
2。我想问下来自香港,为什么活荷载取0.75KN/M2,规范上不上人的屋面石棉瓦瓦楞铁等轻屋面,标准值0.3KN/M2,由于膜自重轻我觉得应归为轻屋面。
mibao
积分
892
帖子
551
#29
2003-1-1 15:48
广东省高要市广新农业生态园荔林广场张拉膜结构工程设计与施工
2.钢索截面的选定
在各种荷载工况下,按钢索的最大应力选择索的截面。结果详见表1:
设计内力(KN) 安全系数 破断强度(KN) 钢索规格(6*37;1670Mpa)
膜尖索 173 2.0 333 φ26
上拉索 102 2.0 205 φ20
边脊索 33.1 2.0 75 φ12.5
中脊索 57 2.0 205 φ20
谷索 67.5 2.0 205 φ20
边索 24.5 2.0 75 φ12.5
拉地索(长)251 2.0 504 φ32
拉地索(短)162 2.0 333 φ26
钢索布置图(图3)见附件
mibao
积分
892
帖子
551
#30
2003-1-1 15:52
3.膜材料的选定
本工程对膜面施加的初始预张力为1.5KN/m,在荷载组合中膜材所承受的最大应力为10KN/m左右,根据这些数据和工程自身的经济性,本项目选用韩国SUPERTEX公司生产的MS-03P材料,材料表面涂覆100%PVDF惰性涂层;它的极限抗拉强度(经向/纬向)为6000/5400N/5cm,能够满足设计和使用要求。
46
1/2
1
2
››
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
B1. 连接与节点
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0