游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
有做过网架上面支承混凝土屋面结构的吗?
思杨
积分
3
帖子
2
#1
2008-2-28 10:30
各位**,我现在有一个15米X15米的网架,甲方要在上面做钢筋混凝土的上人屋面,不知道怎么做啊?着急啊.
有这方面的节点的能传上来看看吗?
64114174
积分
17
帖子
15
#2
2008-2-29 13:01
15米*15米的跨度很小的啊
荷载按照规范去加就可以了
檩条用工字钢或者的H型钢
上面铺设楼层板 然后浇混凝土
suker75
积分
41
帖子
28
#3
2008-3-10 21:32
和普通组合楼板做法差不多:檩条用型钢 ,檩条顶面打栓钉,然后铺设楼承板 ,最后浇混凝土楼板,有防火要求8cm厚就可以了
llw828
积分
104
帖子
126
#4
2008-3-11 17:05
我们这里用的是薄壳板,大少和网格一样,是用砼预制成的.
zlf
积分
519
帖子
388
#5
2008-3-13 12:29
如果甲方偏要用网架来做上人屋面的话,可以参考网架网壳的设计,只是现在将屋面的压型钢板替换成混凝土板,设计时把荷载考虑清楚,算足了应该没什么问题;这时侯网架的维护保养就是很关键的问题了。
wolf_sy
积分
449
帖子
306
#6
2008-3-16 07:58
我做过一个两层的风雨操场,周边绞支的组合网架,用砼板代替上弦杆,但施工比较烦琐,成本降低的空间也不大
四方网架
积分
12
帖子
13
#7
2008-3-16 22:04
很小的跨度了,把静、活荷载按《荷载规范》加上去,要在支托板与支托柱连接地方加肋。看看支座反力,先用合适的支座形式。
littlebear
积分
109
帖子
86
#8
2008-3-17 21:13
个人认为,采用网架上浇注混凝土不是很合理,原因:
1、结构受力复杂;
2、钢、混凝土连接处理有难度;
3、网架上浇注混凝土做上人屋面,恒、活荷载均较大,用网架形式经济指标不会太好。
15米X15M跨度不算大,混凝土很容易解决,房屋净高受限时可采用混凝土预应力。如果采用钢结构,建议按照suker75 兄的做法。
jianfa05
积分
213
帖子
188
#9
2008-3-20 19:49
可考虑采用NALC屋面板,轻质、保温、防火,其构造图集03SG715-1及相关工程照片可在本论坛围护系统专栏下载。
普照
积分
146
帖子
97
#10
2008-3-21 11:50
可以考虑用其他形式的砼预制板,如GRC,天脊板,发泡水泥复合板等等,都可以上人,性能差不多,而且施工方便快捷,这样网架设计到施工受力简单,你只需按照这些荷载考虑就可以了。
英雄之无敌
积分
84
帖子
60
#11
2008-7-18 16:27
同意普照的观点,GRC板最合适,可以上人,施工方便快捷;网架设计简单把荷载考虑清楚;相关连接节点要采取加固,按“四方网架”说的做就可以。
tvtv8
积分
1
帖子
2
#12
2008-10-1 01:00
完全可以,我们在京西宾馆就是那样做的。
lyj1976
积分
515
帖子
315
#13
2008-10-6 11:39
完全可以做成网架形式的,上铺设楼承板(栓钉固定)+混凝土楼面,但要注意:
1:网架荷载要满足规范要求,
2:网架厚度要满足楼面挠度要求,最好起坡,同时最好网架厚度尽量大些以减小杆件截面大小和锥头大小以利于现场安装;
3:节点系数要符合网架实际,一般超过1.3,
做个有“心”的人
普照
积分
146
帖子
97
#14
2008-10-6 16:39
给你几个节点看看吧,这样更直观一些。不过这只是其中一种做法。哎,说发个位图吧半天也没有发上去不会用。
[节点图]
砼板节点图.dwg ( 493.27 K)
下载次数 248
普照
修改于2008-10-06 16:47
zxqpeter
积分
19
帖子
21
#15
2008-10-7 11:40
设计得当的话,连网架的上弦杆都可省了,直接由混凝土屋面板承压,类似于组合网架。在国内也有具体的工程实例,但不是做屋面,而是楼板,好像是在上海吧,具体工程名称不记得了,图片也找不到了!
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
STRAT
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0