中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
请教高频焊管的验收方法
埃非尔






积分 76
帖子 48
2008-2-27 22:53    顶部


<<规程>>:网架管材可采用高频焊管或无缝钢管.请教高频焊管的外观特征,取样复验项目,对应验收标准.GB/T13793与GB/T3092都没有明确是否为高频管.市场上小管径焊管内部焊缝外观有两种:一种呈直缝突起.一种为密集点状,哪种是高频管?选用低压流体输送用焊接钢管的外径和壁厚与设计注明的不尽一致,如何验收?谢谢指导!
埃非尔 修改于2008-02-29 14:27
沦海亿年






积分 25
帖子 12
2008-3-5 19:07    顶部
高频管好一点的应是略有突起的连续直缝,如有凹陷说明是不合格的。。

结构用焊管与低压流体焊管是有区别的,流体焊管是要控制气密性的。。。

最严谨的检验方法就是用取样复试的方法确定管材内在质量,其规格则同样应取样切断实测,因为现在市面上有不少墩头管。。
沦海亿年 修改于2008-03-05 19:22
埃非尔






积分 76
帖子 48
2008-3-18 18:03    顶部
谢谢!再补充说明一下问题:
GB3091的外径、壁厚、理论重量、允许偏差,与GB/T13793的相应项目对照误差较大,如:Φ65管
                           外径、壁厚、理论重量、     允许偏差                      制造方法
   GB3091           75.5      3.75     6.64          外径*+1%—— -1%        电阻焊
                                                                    壁厚*+12%—— -15%
GB/T13793          76         4.0      7.1            外径*+ 1%—— -1%        电阻焊  
                                                                     壁厚*+10%—— -10%
设计仅注明:焊管  Φ76*4.0。但网架规程要求选高频焊管,则出现采购和验收应当参照的标准问题。市场上的管无法从外观判定是否为高频焊,一般以低压流体用管居多,提供的合格证也做不到物证相符,也无法判断制造时的标准。所以请教设计计算是参照什么标准的,采用 GB3091 购买的管外径、壁厚控制范围。
 