柱脚锚栓埋小了,怎么板
xgngg
积分
30
帖子
32
#1
2008-3-15 14:07
现在有个工程计算需要M60的锚栓,设计人员瞎建议甲方采用M39锚栓,锚栓预埋下去后,问题才被发现,不知道现在有没有什么好的方法处理,底板尺寸是40*800*1560,柱脚弯矩为1260KN.M,轴力为31kN,请各位高手帮帮忙,指点指点
lee.jengru
积分
701
帖子
301
#2
2008-3-15 22:03
可以附上柱脚设计图看一下锚栓的数量及分布情况吗?
若锚栓之间还有空间且可以满足锚栓最小间距的要求下,
施工的所在地,也可以找到钻孔40mm厚钢板的施工商,
可以考虑再补施作膨胀锚栓(expansion bolt)。
上述情形若都无法施作,则施作RC柱将钢柱包覆。
xiao00hua
积分
21
帖子
23
#3
2008-3-20 12:24
应该是好处理,需要通过柱底反力重新计算,在满足锚栓最小间距的规范要求下,重新钻孔,将孔中杂质吹干净,然后下化学锚栓,即可以达到使用要求
LFYLZD2003
积分
84
帖子
66
#4
2008-3-30 14:45
如果,以上措施实现起来较困难,可否换一个角度,重新验算或补强结构(这样可以省却处理基础麻烦).铰接柱脚可否?
老土1
积分
138
帖子
112
#5
2008-4-2 16:58
柱脚是结构的关键部位,处理方法应考虑上部结构情况、抗震烈度等,建议采用外包裹RC