中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
这个节点是否可以这样做?
luominxiao






积分 -7
帖子 7
2008-4-10 09:53    顶部


我做了一个钢框架,施工人员说:‘框架柱外伸60mm,不利于屋面钢衬板的安装,建议柱子不外伸。’这样做行吗?

jdren






积分 22
帖子 47
2008-6-24 15:16    顶部
fanyong






积分 38
帖子 54
2008-6-24 17:37    QQ 顶部
是不好安装压型钢板,他这个主要是为了现场栓焊连接时的焊缝要求,焊完后可以切除
20070327






积分 41
帖子 21
2008-7-1 13:02    顶部
这是PKPM出的节点,柱顶不好安装压型钢板。
我每次都手工修改此节点,参照01(04)SG519第16页的做法将柱顶盖板伸出100mm,和梁翼缘焊接。当然就不伸出这60mm了。
 