56x60的网架问题
deepsea1982
积分
48
帖子
41
#1
2008-4-17 09:11
条件:
1、我使用的计算软件是正版的3d3s 7.0
2、这个屋顶是56米x60米尺寸,屋面是四面向中间排水,中间玻璃采光井的尺寸16米x22米。
3、荷载上弦取恒0.45、活载0.5,下弦恒载1.0。
问题:
1、支座准备用橡胶支座,建模的时候约束条件是不是可以竖向刚性,法向无约束,切向刚性。这样对不?
2、用结构找坡还是建筑找坡好?
3、风荷载是向上的要不要考虑?
4、由于柱网不规则,我模型用几个下的拼得,算得时候截面优选不过去,有人知道问题不?
5、我是新手有没有指导下?
6、要注意的问题大家提出来 谢谢
7、要不要考虑温度荷载 谢谢
deepsea1982
修改于2008-04-17 14:05
超标甲醛
积分
36
帖子
37
#2
2008-4-17 10:30
下弦荷载为什么取1.0这么大?
建议采用结构找破
风荷载的问题
你可以对比一下风吸力和网架自重哪个大
是否考虑风温度应力
要根据你的支座类型和柱顶的弹性刚度来确定
详见《网架结构设计与施工规程》JGJ7-91
第10页 第3.4.3条的规定
高老头
(武汉钢构设计)
积分
616
帖子
525
#3
2008-4-17 11:57
建议采用结构找坡
考虑风荷载,不论是不是有利因素,总归是一种作用力
考虑温度应力
考虑半跨活载不利因素组合
建议采用橡胶垫,具体要查资料
支座约束要根据实际情况
建议换专业网架设计软件,象MST、TWCAD、SFCAD均可,后期处理也快,3D3S设计网架太慢了。
shoyo
积分
214
帖子
163
#4
2008-4-17 13:59
LS说3D3S算网架慢,不见得把,可能你不常用它吧,每种软件都有它的强大之处!3D3S强大之处在于整体分析,不用模拟下部结构的刚度,更接近实际,不过,7.0出的图在下不敢恭维,不过9.0要强的太多了,出图和计算都能满足要求(不包括很复杂的)!对于材料表中的螺栓数目不对的!
deepsea1982
积分
48
帖子
41
#5
2008-4-17 14:21
我上次做的也是一个体育馆,吊顶和通风设备算下来都1.2,刚开始用的小,后来修改很麻烦,所以这次按上次来的。
再者问一下,结构找坡产生水平力不?
deepsea1982
积分
48
帖子
41
#6
2008-4-19 10:20
我计算了下,由于柱子的刚度比较大,柱顶位移不满足规范的要求。现在和大家讨论一下,有关温差的取值。网架上面有保温,并且上弦和屋面板还有一定的距离(小立柱檩条的高度),要是这么说的话,是不是网架应该在室内的环境,基本上没有温差,就不用考虑了。不知道我的理解对不?
还有从结构力学理解网架在使用的过程,由于和施工时候的气候不尽相同,会导致杆件收缩活膨胀,而长度又受到限制,这个温差是不是指施工时的温度与使用阶段温度差值?
希望有确定的大侠明确一下
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#7
2008-4-19 20:19
由于中部有采光,温差还是要考虑的,有的网架软件可以局部杆件加温差,这时对采光不为及附近的杆件主要施工温度荷载,对本工程来说是合适的。
个人认为,温差对网架的影响,有两种情况,一是内约束,二是外约束。
内约束就比如上面所说的中部加采光的情况,由于周边杆件温度与室内差别不大,而采光部分有可能局部升(降)温,周边杆件对中间部位的杆件就形成了内约束,这种情况主要考虑网架使用状态的不同杆件之间的温差,与支座约束、施工时的温度一般关系不大(不绝对);而外约束,也就是支承体系对网架变形的约束形成的温度应力,与网架使用时的温差、施工时的温差都是相关的,对于前面所说的56x60的网架,如果周边采用橡胶垫板,那么这种温度荷载即使加上,对网架影响也不会很大。
tengyuehua
积分
135
帖子
125
#8
2008-4-23 11:42
如果采用橡胶支座可以不考虑温差,因为橡胶支座释放了温度应力
buji30
积分
31
帖子
51
#9
2008-5-1 19:15
用橡胶支座好不好噢,照道理这么大跨该用橡胶支座,但是更换的问题,如何考虑,是不比较麻烦