请问当梁柱节点域剪应力不满足,应该怎么办?
bigbird117






积分 232
帖子 169
2002-11-9 18:57    顶部


在用sts-2设计时出现以下警告:
梁柱连接节点域剪应力验算不满足!(CECS102:98第7.2.10条)!
然后去查规程,发现增加梁腹板的高度,柱腹板的厚度,高度可以解决问题,但是这三者已经不能改变,那还有其他的什么方法可以解决问题?
作出来的节点图如下:
呆呆虫






积分 475
帖子 301
2002-11-10 11:28    顶部


节点域增设斜加劲肋,有计算公式。一般8mm即可。
bigbird117






积分 232
帖子 169
2002-11-11 18:25    顶部


如果做斜加劲肋的话,到时施工不好做把,端板的加劲肋已经存在,它们会不会打架?
josephone






积分 373
帖子 126
2002-11-11 18:45    顶部


刚架中部接点一般不必设置斜加劲肋,但可以考虑设置抗剪托板(厚度一般为25左右),既利于安装又可解决抗剪问题。如果有必要还可以增设通长横隔加劲板。
bill-shu






积分 1229
帖子 729
2002-11-20 14:55    QQ 顶部


抗剪指的是节点域抗剪,即节点域腹板厚度够不够的问题,说的不是梁端抗剪,加支托板不解决问题。解决办法一是加斜板,二是贴焊钢板(去掉螺栓加劲板,贴板焊接后再焊上)
 