是一个演播中心的网架,依照这个网架工程的计算书荷载是这样加的,上弦静载(不含网架自重)0.5kn/m**2 切平面竖向叠加 ,活载0.7kn/m**2 水平面竖向叠加 ,下弦静载6.5kn/m**2 切平面竖向叠加 ,基本风压0.35kn/m**2 法向叠加。各支座的 三个方向的刚度都取2km/mm。采用mst2004建模计算,依我们拿到的计算书看是没问题,但我们重新建模计算发现超应力杆件非常多,请教到底是这个工程本身就是有问题还是别的什么原因呢?再有,发现支座的约束信息对网架的整体受力有很大的影响,希望大家踊跃探讨一下各种约束信息应该如何等效处理、取值较为合理。最后附上本工程的模型。
[模型]
朝阳钢构02.rar ( 84.38 K)
下载次数 299
yefan-888
积分
24
帖子
25
#2
2008-6-17 11:52
用这个 材料配件库应该没有问题。
MST2006网架设计软件-材料库文件
http://auction1.taobao.com/aucti
... a3203d909f439.jhtml
你模型风载方向不对 ,反了!支座约束错误!
网架厚度不足 竟然能出M80的螺栓。
网格布置不合理(太密),建议两支座间设2个网格。
wanyeqing2003
修改于2008-06-17 14:01
sywud
积分
9
帖子
9
#3
2008-6-20 15:49
支座约束是按计算书来的,风载也是向下的。计算下了的确觉得有问题,但是按他们给的计算书是没有超应力的杆件,难道是他们改了计算书?再有如果觉得支座约束不合理,那应该如何考虑? 谢谢!
xylcj
积分
648
帖子
567
#4
2008-6-20 22:15
我试了一下,还是2楼老兄说的对,风荷载及支座约束不对。
但老兄给的网址打不开,能否直接上传?
另问,这样跨度的网架的厚度及网格布置如何确定?
老兄怎样看出M80的螺栓?我用满应力计算完后,仍然有不少超应力的杆件,
用验算并调整,还是不行,怎么回事?
aetno
积分
61
帖子
56
#5
2008-6-24 09:17
2楼说得没错,约束错误!Z方向应为无穷大(固定)!固定之后,还有108根超应力杆!
从零开始做
积分
214
帖子
153
#6
2012-6-2 23:27
你这个下弦荷载比较大了,增大网架厚度 可以很好地解决问题。