游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
G7. 其它结构软件
»
STAAD
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
求教一个烟囱的算例
dongmei_cheng
积分
28
帖子
32
#1
2008-6-30 21:17
一个烟囱50m,外径为4.2m,内径为4.176m,当地最大风速为23.5m/s,地震7级设防,地面粗糙度为b类,求教如何建模和填加风荷载?是否考虑地震荷载?在考虑风荷载时,是否考虑风振的问题?
初学者,求各位高手指教,最好能给一个算例,以便好好学习和理解.
okok
修改于2008-07-01 09:01
raymondding
积分
85
帖子
53
#2
2008-7-1 12:38
1.模型以前我发过一个,可以参考一下。
2.风荷载可以用风压值乘以迎风面积再乘上高度变化系数等,求得一线变化荷载值。在考虑风荷载时要参照sh/t3070计算一个基本自振周期,然后根据《高耸结构设计规范》中对于大于0.25s的要考虑风振系数。
3.地震可以参考《建筑抗震设计规范》和《荷载规范》添加。
4。最主要的是载荷组合,建议不使用自动组合,建议参考SATTD/CHINA《技术参考手册》第88页自定义组合。但要注意风诱导控制时:应为1.2/1.0dead+1.3平震+1.0X0.2X1.4 风载两种组合。
raymondding
修改于2008-07-01 12:39
wyvernecho
积分
20
帖子
19
#3
2008-7-15 10:37
我觉得烟囱设计时还要考虑横向风振影响的吧?这个影响还挺大的。
我自己用excle做的一个计算烟囱的小程序,比较简单方便。
okok上不知道怎么上传附件。。
http://wyvernecho.5d6d.com/viewt ... 1&extra=#pid359
有兴趣的可以去下载下来看看,请多指正。
raymondding
积分
85
帖子
53
#4
2008-7-15 11:31
横向风振要根据《刚烟囱设计规范》中临界风速的要求确定是否要加破风圈,此外还要考虑挠度的要求。但在STAAD中没有要求,那属于具体专业规范的范畴,所以在这里我们不做讨论。
raymondding
修改于2008-07-15 11:32