请教板单元加梯形面荷载与集中力结构为何不一样?
sunalex
积分
13
帖子
16
#1
2008-7-9 11:58
我比较了一下,单位板单元加静水面荷载(HYDROSTATIC)时,比等效的集中荷载要小10倍,请教以下高手,为何不一样?
[staad file]
Structure1.rar ( 574 bytes)
下载次数 30
CuteSer
积分
2758
帖子
1515
#2
2008-7-9 16:02
楼主谬矣。
侬的工况1和工况2是力等效。而非位移等效。工况1和工况2的反力是一样的啊。
侬可以找本静力手册看看力等效情况下,梁端的挠度是否等效:)。
或者用图乘法,随便想想就成,根部弯矩值相同而弯矩图形状相差很多,端部挠度怎会相同?
CuteSer
修改于2008-07-09 22:06
raymondding
积分
85
帖子
53
#3
2008-7-9 16:16
没有出现你说的问题啊?你是不是看错了?
sunalex
积分
13
帖子
16
#4
2008-7-11 10:01
大家可能没看清楚,我的工况2写明是X10.的荷载,工况3是我开始时自动生成的结果。 我又加了一次,这次节点荷载对的,没有错。可能是程序的问题。不过还是谢谢大家。