中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
地脚预埋螺栓与简支梁砼柱顶预埋螺栓的区别
liu5620194






积分 91
帖子 95
2006-5-30 15:45    顶部


大家都知道门钢与砼基础柱相连时预埋螺栓只能承受拉力而不能承受剪力,为什么当钢梁与砼柱连接时的螺栓既能承受拉力又能承受剪力呢?在钢结构设计手册中提到了普通螺栓根据分类不同有的可以既承受拉力又可以承受剪力,为什么我们在做门钢基础的时候不采用这种既承受拉力又可以承受剪力的螺栓啊?是不是书中提到的普通螺栓和我说的预埋螺栓是不一样的啊?
hans8888






积分 55
帖子 47
2006-5-30 16:36    顶部


大跨度的屋面排架结构屋面梁的水平分力较大时(锚栓不能承担水平剪力时),一般也会增加抗剪键;排架和刚架不同的,排架中水平荷载大部分由砼柱承受的,屋架梁只有很少的一部分的
jekin






积分 140
帖子 112
2006-6-7 09:04    顶部


设计钢结构屋面时,一般会将采取一定构造措施使钢梁支座处产生一定水平位移,使水平力释放掉.这样对原结构影响小.如果不释放水平力,应加大混凝土柱截面.并在顶端设置抗剪键.
larklark






积分 86
帖子 77
2006-6-8 12:17    顶部


请问楼上,你说的那个施放水平力的构造措施是怎么样的构造措施?是在设计中体现的还是施工时自己加的构造措施?



风流总被雨打风吹去。
jekin






积分 140
帖子 112
2006-6-8 15:29    顶部


第一种:梁端头设置橡胶支座.应根据其弹性模量公式推算出橡胶垫厚度.第二种:梁端支座开长孔.当然,长大小也应根据位移大小确定.第三种是滚轴,这种方法我现在也没用过.但是构造简单,只是滚轴是否市场有型号规定,暂不清楚.一般来说,钢梁放上去不久,就已完成变形.
jackyzhang






积分 875
帖子 637
2008-7-10 10:26    顶部
柱脚螺栓不能承担剪力,是因为柱脚螺栓的孔径很大,钢柱、底板、抗剪键是焊接一体的,而钢柱与柱脚螺栓却不是一体的
jekin






积分 140
帖子 112
2008-8-4 18:17    顶部
个人经验来说,大于18米跨的砼柱+钢梁不要设置抗剪键。底板应开长孔完成水平位移后再固定。以减少对砼柱的附加弯矩。
pillow






积分 309
帖子 232
2008-8-4 21:22    顶部
预埋锚栓是可以设计抵抗水平力的,只不过我国规范不考虑。参考一下英标5950—holding down bolt摘录一节:

It should be demonstrated that there is sufficient capacity available to transmit the horizontal shear force
between a column and a foundation by one of the following:
— the frictional resistance at the interface between the base plate and the foundation底板与基础间摩擦力;
— the shear resistance of the holding-down bolts, allowing for the resistance of the concrete around them锚栓抗水平力传递给周围混凝土;
— the shear resistance of that part of the foundation surrounding the base plate;底板周围混凝土抗力
— special elements for resisting shear force, such as block or bar shear connectors.抗剪件
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0