跨度24m+48m+24m 纵向长90米
其中48m做网架,24m做门式刚架,在门钢柱上做牛腿抬网架支座。
纵向稳定靠支撑。有人提出这种结构模式有问题。而我觉得没问题啊!
zhhch
积分
145
帖子
67
#2
2002-11-17 20:04
两个边柱按门架应无问题,但中间两条柱应按钢结构牛腿上承重荷载处理。
fjz
积分
12
帖子
10
#3
2002-11-24 21:31
我见过:一边是圆钢柱支撑,另一边是刚架柱牛腿支撑的结构的网架与刚架结合一体的结构。刚架自身是独立门式刚架结构。
我理解为:网架支点对门式刚架产生附加的弯矩。
htz
积分
428
帖子
195
#4
2002-11-24 21:47
3d3s wrote:
跨度24m+48m+24m 纵向长90米
其中48m做网架,24m做门式刚架,在门钢柱上做牛腿抬网架支座。
纵向稳定靠支撑。有人提出这种结构模式有问题。而我觉得没问题啊!
在下以为,中间做网架的结构方案应该可以。网架为两对边支承,可选用正放四角锥、斜放四角锥或交叉桁架等形式。此外,建议构造上考虑以下温度变形的问题。
csmaozan
积分
49
帖子
39
#5
2002-12-1 17:32
我认为这样做是完全可以的。刚做了一个在牛腿上支承网架的,我觉得在网架选形及支座计算形式上处理一下就没什么问题,毕竟网架纵向和切向的反力都不是很大,至于温度问题好象要大于60m才开始考虑吧
sdsd
积分
240
帖子
143
#6
2002-12-2 12:06
1。门刚位移较大,网架支座如何考虑?
2。支撑如何设置?纵向支撑是否设4道
3。交接处屋面节点怎么做?
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#7
2003-1-8 10:39
完全没问题,6X24米成载面积上的网架支座反力不会太大,比大吨位吊车小多了,安全起见牛腿处加纵向支撑,支撑最好用角钢。独立钢结构柱刚度很小,温度应力可以不考虑同时网架水平约束应按小刚度计算。
考虑地震水平竖向作用(按规范要求)。
英雄之无敌
积分
84
帖子
60
#8
2004-8-31 12:44
没有问题,三年前做过一个(18+21)*72的网架与门式刚架组合结构,一边是独立钢柱支撑,另一边是刚架柱牛腿支撑,使用至今一很好,不过计算比较麻烦,要多次反复,有兴趣可以参看《工业建筑》2004 第34卷370期第254页我的关于网架与门式刚架组合结构的文章。