游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
钢管相贯节点承载力不够咋办?
施工员
积分
215
帖子
164
#1
2006-8-29 16:54
正在做圆钢管钢屋架,对轴力较大的主管和支管的相贯节点进行了强度验算,发现不够。可以采取的措施是增大主管的壁厚或是加设垫板。主管壁厚已经没法加了,因为用的是焊接钢管,壁厚最大就是4。想请教一下有哪位大哥做过的,加垫板怎么加?另外我们总工让加套管,哪又怎么加?直接找个大一号的钢管焊在原来的主管上?有什么构造要求没有?
aetl
积分
91
帖子
85
#2
2006-8-31 00:25
在交汇处,加设筋板,具体位置根据实际需要设,再细不好说了。
qifx
积分
288
帖子
217
#3
2006-9-1 20:55
外套钢管简单可行!
钢结构网架设计13001525330
独孤雪
积分
766
帖子
572
#4
2006-9-2 10:41
是的
加套
用STCAD设计
可以自动加
s0502414
积分
1
帖子
1
#5
2006-9-29 20:57
这个简单嘛.我刚刚做过一个.节点强度还差点的话.可以在管口安个插板就好了.这样最经济了.楼主可以试试
ading
积分
140
帖子
95
#6
2007-3-29 22:47
要看节点的破坏形式怎样。如果是主管管壁的破坏,是否可以考虑在主管内部加焊加劲板呢?
silversea
积分
36
帖子
37
#7
2008-8-15 16:02
主管内部加焊加劲板 叫我们怎么施工呀
橘子天空
积分
244
帖子
241
#8
2008-8-16 08:40
还是加套管简单点.现场施工也比较方便的
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A1. 索膜
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]