游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A1. 索膜
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
关于张弦梁结构,预应力控制问题!
winssen
积分
37
帖子
49
#1
2008-8-2 20:49
大家好,我最近看了不少关于张弦梁的论文,遇到一个问题,在施加初预应力很多文章中提到:以恒载和活载在标准值下张弦梁挠度控制在1/400,也有不少文章写到1.2x恒载+1.4x活载下挠度值控制在1/400,我都不知道是怎么控制的?有哪位高手指点!
结构梁思成
积分
1121
帖子
666
#2
2008-8-19 21:04
预应力产生的反拱值的大小要克服结构在静力作用下(只有张弦梁自重和屋面恒荷载标准值)的挠度。
楼上所说的只是索计算需要满足的条件之一,就是张弦梁在标准荷载组合下的挠度小于1/400.两者不是一回事。因为索在从初始态到荷载态反拱就已经被消除了。
索计算还要考虑在地震下的失效时间不能大于0.2s,和索在各种静力荷载组合工况下均不退出工作。
结构梁思成
修改于2008-08-19 21:09
雨
积分
112
帖子
101
#3
2008-9-9 10:42
索计算还要考虑在地震下的失效时间不能大于0.2s,和索在各种静力荷载组合工况下均不退出工作。
请问这个失效时间及控制参数怎么计算?
matadors
积分
72
帖子
83
#4
2008-9-10 21:58
对哦,失效时间如何计算? 没听说过这个词! 2楼解释一下,最好有例子!
mibao
修改于2008-09-10 23:08
qwh
积分
395
帖子
240
#5
2009-1-2 01:43
失效时间是什么概念?能否详细说说,还有个问题就是关于索是否能退出工作的问题,目前看好多书,以及论文都强调索不能退出工作,理由好像是索松弛让人感觉危险,可是我觉得,强调索不退出工作,那屋面不都要做成重屋面?来防止索退出工作?事实就是有的建筑采取了屋盖配重的方法,防止索退出工作,希望各位兄弟,好好讨论下!
zdx65
积分
269
帖子
159
#6
2009-1-7 11:01
从理论上说,索是可以退出工作的,只要各方面因素都考虑复核过。比如支座、应力、变形。需要注意的是,索退出工作后,模型可能都变了,如杆件的平面内外计算长度。一般索具的节点可能没考虑0应力下的问题,如夹片锚夹片会滑脱失效。这些问题都处理好,应该是可以的。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
B1. 连接与节点
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0