中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
22.2x18m网架的用钢量大约是多少?
wuhui2005






积分 46
帖子 30
2008-6-10 17:21    顶部


本工程是一建筑天井的顶棚,矩形平面,22.2x18m,22.2m方向每边有4根框架柱(均分,含角柱),18m方向每边有3根框架柱(均分,含角柱)。顶棚为玻璃,不上人,采用钢网架,用何种网架形式较省钢材,用钢量大约是多少?
小弟对网架用钢量没有什么概念,烦请高手指教。
shoyo






积分 214
帖子 163
2008-6-11 10:41    顶部
如果有需要设计的请联系我!
把工程地点,基本的一些条件给出!
玻璃的形式,玻璃分格,矢高等一些条件!
shoyo 修改于2008-06-11 10:45
张津






积分 59
帖子 53
2008-6-11 14:27    QQ ICQ 状态 顶部
跨度不是多大,在20公斤多些的附近...
xjmald






积分 17
帖子 16
2008-6-12 08:17    顶部
正放四角锥形式受力最好,用钢量应该在20公斤以内(不含檩条)
aaab6






积分 74
帖子 199
2008-7-1 15:50    QQ 顶部
我做的天井,不过是悬挑的。

快乐就好






积分 76
帖子 121
2008-8-22 07:24    QQ 顶部


不超过15kg/m2
xw-7






积分 84
帖子 56
2008-8-23 15:40    QQ 顶部
其实采用钢管桁架也是不错的选择,很多公关建筑都采用,也挺美观的,我也做了不少,如有需要请联系!
china0527






积分 34
帖子 23
2008-9-2 14:01    顶部
最好采用螺栓球网架,而且网格控制在2x2左右,这样一个网格做一块玻璃(网架做点支撑最好看了,而且不显得乱),我做了一个方案:2.25x1.8,双坡(5%),杆件从48x3.5起步,用钢量在20.5kg/m2;如果胆大一点,可以做个抽空网架方案,用钢量不到17kg/m2。

china0527






积分 34
帖子 23
2008-9-2 14:08    顶部
上一回复有笔误,不好意思。

最好采用螺栓球网架,而且网格控制在2x2左右,这样一个网格做一块玻璃(这种网架配点支撑玻璃采光顶最好看了,而且不显得乱),我做了一个方案:2.25x1.85,双坡(5%),杆件从48x3.5起步,用钢量在20.5kg/m2;如果胆大一点,可以做个抽空网架方案,用钢量不到17kg/m2。
smomo (北风)






积分 2054
帖子 1023
2008-9-4 18:11    QQ 顶部
楼上的网架是非静定结构,结构计算应该是通不过的(sfcad的反应是刚体位移),因为只有上弦的纵向拉结而下弦不拉结的情况下,上弦节点竖向是可动的,如果静力算不出来,加上地震荷载或不均匀荷载后会发现这个问题。
china0527






积分 34
帖子 23
2008-9-8 09:11    顶部
实际情况还真不像楼上说的那样,试算一下就知道了。
allan






积分 2171
帖子 1244
2008-9-8 19:10    顶部
如果按照八楼所提供的截图,上弦节点平面内是没有斜杆的。在SFCAD中是几何可变体系,按照网架节点全部为铰接的计算假设,从结构力学的角度来看也是几何可变的。
      中间抽空部分其实相当于桁架,但是在不少有限元分析软件中,弦杆分段的两端不是铰接,而是刚接,只有这样才是几何不变体系。
      一楼的网架要做成截图那样的抽空,如果作为网架结构,还应该在抽空部分上弦节点间增加上面平面内斜杆,这样,从作为网架结构来分析,这才是几何不变体系。
allan 修改于2008-09-08 19:11
醉卧斜阳






积分 73
帖子 60
2008-10-12 13:34    QQ 顶部
楼上的说法,我不认同,网架本来全部铰接,中间抽空部分如果是贯穿的整个一列的话,就是几何可变的,而像8楼那样周边没有做成抽空的就是几何不变体系,是可以计算的。
smomo (北风)






积分 2054
帖子 1023
2008-10-12 20:31    QQ 顶部
试算了一下,8楼的模型确实没有问题,其关键在于右侧边缘为双列下弦球,形成了纵向的稳定体系,如果右侧边缘也是单列下弦球,结构就是几何可变的了,如下图:

smomo 修改于2008-10-12 20:35
lyj1976






积分 515
帖子 315
2008-10-13 15:51    QQ 顶部
smomo (北风) 兄说的没错,对这种小跨度的网架这样抽空没多大问题,但是像这种桁架式抽空网架由于螺栓处直径较小,不像钢管直径较大,对安装误差比较敏感,容易造成安装事故。所以这种抽空方案不可取。最好像下面:

lyj1976 修改于2008-10-13 15:57
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0