中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
对一种网架支座疑问
zcm-c.w.






积分 1092
帖子 757
2008-9-5 09:38    顶部


如下图所示:
这种支座是否有必要用橡胶支座?因为橡胶支座的侧移被限制了。

lyj1976






积分 515
帖子 315
2008-9-5 10:07    QQ 顶部
当然可以用,支座旁的限位肋板与球下的肋板间隙就是你采用橡胶垫后的弹簧刚度而计算的位移,也就是应力释放后的位移,只是由于水平力太大,仅靠螺栓摩擦力不能满足或者橡胶垫偏移角度超过规范要求而用限位块加以限制。



做个有“心”的人
shoyo






积分 214
帖子 163
2008-9-5 16:37    顶部
这个支左是不是四个方向都有限制位移板?还是只有两边有,至于采用与否,应该和自己设计时候对支左的假定一致!不能想当然!
同意LS说的!
普照






积分 146
帖子 97
2008-9-8 10:14    QQ 顶部
支座限制位移板是否只是两个方向(跨度)有?我觉得如果下部是钢柱的话侧向可以考虑不加橡胶垫板,这时候侧向直接考虑加抗剪键,但是需要注意正如ls所说网架计算时注意模型与节点形式的尽量一致。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0