游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
网架或网壳下柱子的位移控制标准真是什麽?
iamlrs_steel
积分
239
帖子
262
#1
2008-10-13 20:43
网架或网壳或管桁架支撑在下面的柱子上,请问地震或风载下柱子的位移控制依据甚末来确定,好像规范没有明确指明呀,请不吝赐教,谢谢了
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#2
2008-10-14 21:06
由下部结构的验算标准控制。
iamlrs_steel
积分
239
帖子
262
#3
2008-10-16 07:13
smomo兄,非常感谢,我的柱子是直接落地的,不知这种情况怎末去控制柱子顶点的位移,具体依据是甚末?另外,我的这个跨度是40米,如果采用可移动支座,还需不需要考虑水平推力对柱子及基础的影响?这种桁架从结构受力的角度讲,矢跨比多大比较合适?需要进性屈曲分析吗?麻烦somomo兄能赐教,非常感谢。
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#4
2008-10-21 23:26
根据荷载工况的不同,分别按风荷载控制(钢规GBt50017)或混凝土规范、抗震规范等控制;
一般滑动支座仅释放上部结构的内推力(由竖向荷载引起的推力),而风、抗震等水平力都要传到下部柱子上。
做为管桁架,建议矢跨比不要低于1/15,可以查查原来的帖子,有不少详细的讨论,我这方面接触的不多。
tengyuehua
积分
135
帖子
125
#5
2008-10-22 16:35
水平位移控制到柱子高度的L/400
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0