中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
请教整体稳定/临界BLF
miaoliuhua






积分 2857
帖子 1687
2008-10-17 05:23    顶部


这是一个去年大家讨论的帖子,是关于空间结构稳定的,
http://okok.org/forum/viewthread ... &extra=page%3D1

colt兄在该贴里面提到法国和德国的标准,我问他德标具体的条文出处,却没有得到回复。如果colt兄看到本帖,能大概告诉我德标的相关规范名称和大致章节嘛?谢谢!

现在我论文里面需要这些资料(各国规范整体稳定计算的临界BLF,以及具体条文),如果各位大侠有其他国家规范的资料,还请不吝赐教,谢谢!
okok 修改于2008-11-24 09:35
colt







积分 1414
帖子 1128
2008-10-17 10:34    顶部
缪兄;打破砂锅问到底。非常欣赏老兄。严谨风格,我就稳定方面的综合论述。DIN18800德国标准是我在做研究生时的笔记。具体章节见DIN18800 pat4 钢结构壳体屈曲分析 MTNergr 给出的BLF2.5也是出于此出。见http://okok.org/forum/viewthread ... &extra=page%3D1
colt 修改于2008-10-17 11:34
miaoliuhua






积分 2857
帖子 1687
2008-10-26 13:03    顶部
非常感谢colt兄提供的资料,更佩服colt兄的博学。

我仔细研读Colt兄的资料后发现:
1)法国规范CM66的规定更多是针对构件稳定的;
2)德国规范DIN18800的规定更多是针对连续壳体(如煤气壳体)的;
3)欧洲规范BS EN 1993-1-6的规定也是针对连续壳体的;
4)英国规范BS5950的规定是针对框架支撑的稳定的,GB50017里面就有相似条文。

没有发现和中国《网壳规程》4.3.4条完全对等的条文规定,还请各位大侠赐教。



http://www.miaoliuhua.com
colt







积分 1414
帖子 1128
2008-11-8 17:47    顶部
缪兄,真良师益友。
整体稳定的由局部稳定推算而来,演绎论。
BLF系数可以理解为“安全”系数,一般由设计师自己把握,国家大剧院计算分析时,当时JGJ61-2003T网壳结构技术规程没有出台BLF系数,由法国ADP按照法国的CM66确定,由此推断沈先生给出的系数与国家大剧院建设,以及法国的标准不无关系。

从一个结构设计与研究工作者的角度看BLF,我认为很多时候我们是可以在力学或规范与建造之间寻找一个“平衡点”。

缪兄的很多观点,我都十分暗合,缪兄如果方便的时候,来北京,我给你研磨一杯咖啡,再续情长。
colt 修改于2008-11-08 17:52
miaoliuhua






积分 2857
帖子 1687
2008-11-9 22:30    顶部
呵呵,我和马兄神交已久啊—————楼下马上有人扔鸡蛋了:两个鸟人,呵呵

因为论文的需要,我花了一点时间去研究《网壳结构技术规程》。发现里面很多内容都是来自沈士钊和陈昕在1989年发表的《网壳结构的稳定性》,我认为该书是一本伟大的书。不过《网壳结构技术规程》直接引用该书的成果,使这本规范具有一定的局限性。



http://www.miaoliuhua.com
colt







积分 1414
帖子 1128
2008-11-14 21:47    顶部
现代网格技术规程,其中之一是BLF系数调整4.2,k=2/0.47=4.2。
沈先生的团队近期的研究成果。



知之真切笃行处即是行   
行之明觉精察处即是知
colt







积分 1414
帖子 1128
2008-11-16 17:12    顶部
BLF是一个整体安全系数的问题,同时其它的结构如张拉结构,世界各国整体安全系数基本在4.2~ 7之间。
colt 修改于2008-11-16 22:04
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0