柱顶/底板和梁端板的设计
hndkwze
积分
365
帖子
196
#1
2002-11-26 12:25
请教一下各位高手,设计门式刚架时,柱顶/底板和梁端板的外伸长度有什么规律没有啊?谢谢!
wanyeqing2003
修改于2012-03-04 09:59
S&S
积分
67
帖子
40
#2
2002-11-28 21:08
已我的经验,梁柱拼接板的 外伸长度,满足螺栓的构造要求即可。
sonny
积分
180
帖子
92
#3
2002-11-28 21:44
端板外伸长度要满足螺栓布置要求,柱底板每侧伸出25即可!
hndkwze
积分
365
帖子
196
#4
2002-11-29 15:52
谢谢楼上两位仁兄!那孔的定位除了满足孔的中心到中心和构件边缘的的要求外,还有其它要求没有啊?
zhnlee66
积分
22
帖子
16
#5
2003-4-13 22:46
我做时也会去看看下面砼的抗压承载力了,端板厚度新规要求不小于螺栓直径和1.5翼缘厚,具体还要好好看看规范才是
xc_happy
积分
219
帖子
128
#6
2003-4-14 13:32
螺栓布置除了你所说的最小间距,还应考虑不应超过最大间距,
详见:CECS 102:2002 7.2章中的规定,P40~P44。
wanyeqing2003
修改于2012-03-04 10:15
yangxd
积分
17
帖子
39
#7
2004-7-20 13:35
楼上各位,我现在遇到一个问题,就是梁柱刚结节点用端板连接,而且根据梁宽要求要在梁宽方向排四列,这样在相关资料中找不到相关的系数进行简化计算端板的厚度,请教?