中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
膜结构大门设计方案
自由之思想






积分 1538
帖子 1290
2008-12-8 09:08    顶部


膜结构大门设计方案……

自由之思想 修改于2009-02-03 10:21
zhaoyu






积分 1437
帖子 415
2008-12-8 11:44    QQ 顶部
膜结构自身的建筑设计方案还是挺不错的。 锥形膜与帆型膜的组合。

结构上应增加水平支撑。高柱的柱顶注意侧向稳定,增加侧向抗风索比较好。

整个膜建筑与居民楼有些近,业主可能会不高兴。



Trust Derived from Professional
qq586






积分 46
帖子 40
2008-12-11 11:30    顶部
膜结构造型以后的趋势为多种造型相结合,互相取长补短,由美观大方到具体实用应该是相辅相成,这样的话,膜结构的发展更有前途。
qq586






积分 46
帖子 40
2008-12-13 10:02    顶部
安全稳定性当然是必要的,做结构首先考虑,身为设计者对此举双手赞成。
sxpsxp






积分 126
帖子 131
2008-12-23 12:21    QQ 顶部
太好了!等待着祖国膜结构事业的发展,积极投身于膜结构事业!横刀立马,破釜沉舟!!你我之辈,忍将夙愿付于东流?
goodidea






积分 480
帖子 345
2008-12-23 20:55    顶部
呵呵,春天还没来,经济危机到是先来了
qq586






积分 46
帖子 40
2008-12-24 10:03    顶部
自由之思想 wrote:
楼上雄心壮志不久可以实现。我私下做过国内外的膜结构应用调查,尽管还没普及,但是市场份额还是举足轻重!在国内从事膜结构设计与施工的同志们,春天很快到来,耐得住寂寞,才会微笑着迎接明天……

国内膜结构市场份额是大家最关心的,你可否公布调查数据,祖国的膜结构才是我们尽心尽力发展的根基。
风而飘






积分 28
帖子 21
2008-12-27 08:58    顶部
竖向力作用下结构体系很合理,但是水平方向会不会太弱,
sxpsxp






积分 126
帖子 131
2008-12-27 14:38    QQ 顶部
刚才发现,上面写了山东大学,如果那个膜结构放在大学门口,似乎有点小气!放在居民门口还差不多!
风而飘






积分 28
帖子 21
2009-1-1 12:39    顶部
为解决水平刚度过小的问题,我个人看法可以采用三种方案:
1)悬挑结构本身作调整——有平面桁架换作空间桁架。
2)依旧采用图中的结构方案,单在两榀平面桁架之间加设支撑杆(但是会影响到效果)
3)方案调整,在原结构悬挑端设置支撑点,将悬挑结构变为简支结构。(单是这样结构会变得四平八稳,没有一中千钧一发的感觉)
综上,感觉方案一可能实现的可能性更大。以上仅个人看法,望指教!
自由之思想






积分 1538
帖子 1290
2009-3-4 11:14    顶部
zhaoyu wrote:
膜结构自身的建筑设计方案还是挺不错的。 锥形膜与帆型膜的组合。

结构上应增加水平支撑。高柱的柱顶注意侧向稳定,增加侧向抗风索比较好。

整个膜建筑与居民楼有些近,业主可能会不高兴。 ...

左边是山东大学的留学生宿舍楼,赞同你的想法……
自由之思想






积分 1538
帖子 1290
2009-3-4 12:50    顶部
sxpsxp wrote:
刚才发现,上面写了山东大学,如果那个膜结构放在大学门口,似乎有点小气!放在居民门口还差不多!

不是正门,一个偏门……
自由之思想






积分 1538
帖子 1290
2009-3-4 12:55    顶部
风而飘 wrote:
为解决水平刚度过小的问题,我个人看法可以采用三种方案:
1)悬挑结构本身作调整——有平面桁架换作空间桁架。
2)依旧采用图中的结构方案,单在两榀平面桁架之间加设支撑杆(但是会影响到效果)
3)方案调整,在原结构悬挑端设置支撑 ...

我也赞同方案一
桁架中不是所有杆件都在同一平面内的桁架结构称为空间桁架。
我尝试打破这种悬挑的结构形式,实际效果不美观!
erica lee0704






积分 8
帖子 4
2010-4-29 11:29    QQ 顶部


这只是一个建筑方案,在的内力分析和施工安装中是实现不了的。
左边的三个斜吊锥中,特别是最左边那个,锥根本就不能承受起自重和垂直于膜面的力。因为,拉索和锥的角度有问题,如果想要实现应该满足一定的关系,就是膜在锥顶的合力与索的拉力应该是平衡的。像下面这幅图才可以。

鹰仔






积分 68
帖子 55
2010-7-4 22:27    QQ ICQ 状态 顶部
水平方向也不是很弱的,2个主桁架有5个桁架连接,最高那个立柱,底下是三角支撑,够稳,左右的索幕拉力也平衡。设计不是那么差。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0