管桁架中的相贯线
xdqiu039
积分
4
帖子
3
#1
2008-12-14 21:06
我们这做体育馆 屋面是管桁架.现在我们这出现了这样一个问题,由于加工厂没有大规模的设备所以相贯线只切了一次,这样就给安装带来了很多麻烦.现场有很多是4次相贯的,现在我们只能是现场根据情况切,但我感觉这样会不同心受力会有问题,请问各位这样施工有问题吗?
人永远不会满足自己脚下的高度!
普照
积分
146
帖子
97
#2
2008-12-15 14:01
可以手工放样,人工切割
wwxue
积分
206
帖子
213
#3
2008-12-15 23:15
利用prosteel,可以对任何相贯线1:1放纸样,然后包在钢管上划线切割,方便、实用、经济。几年前我们就这样做工程了。
克克
积分
69
帖子
45
#4
2008-12-15 23:39
可用CAD绘制放样图,每个圆周分为8等分,然后按杆件相交角度连线,投影的点可采用样条曲线拟合。最后按楼上所说的打印出1:1的纸样,包在钢管上划线切割。02年做一个会展中心的入口管桁架时,曾经按此方法出过加工图。
xdqiu039
积分
4
帖子
3
#5
2008-12-16 18:26
谢谢各位的建议,我们现在就是现场割 但主要是有4次相贯所以无法打好1:1切割,只能按画图的尺寸大致割,把握好误差.这样做我觉的回受力不在一个点上,但现在只能这样做了.问题大不?