游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
刚接柱脚和铰接的区别是什么?
NOTFOUND
积分
199
帖子
171
#1
2008-12-28 20:16
看了几张图纸
不知道刚接柱脚和铰接柱脚是如何区分的?
在图纸上感觉就是刚接柱脚的螺栓和加劲肋多了一些而已
到底在设计中如何区分2者?
炒股炒的倾家荡产...
@82902800
积分
139
帖子
82
#2
2008-12-29 12:49
铰接和刚接两种。前者主要承受轴心压力,后者主要用于承受压力和弯矩。
前者柱通过焊缝将压力传给底板,底板将此压力扩散至混凝土基础。
后者:1.轴力N由柱脚底板传至基础;2.柱脚弯矩M由钢柱翼缘与混凝土基础的承压力传递给基础;3.剪力V由钢柱翼缘与混凝土基础的承压力传递给基础。
NOTFOUND
积分
199
帖子
171
#3
2008-12-29 21:21
谢谢,请问,从构造上如何区分2者?
我看很多铰接柱脚照样有焊缝有螺栓
炒股炒的倾家荡产...
@82902800
积分
139
帖子
82
#4
2008-12-30 08:45
根据个人的经验当锚栓布置在柱翼缘内侧为铰接,锚栓布置在 柱翼缘外侧为刚接。(类似于梁柱端板的螺栓的布置)。 当柱轴力较大时,需要在底板上采取加劲措施,以防在基础 反力作用下底板抗弯刚度不够。
底板的布置铰接底板距离基础边缘不小于50,刚接底板距离 基础边缘不小于100。
NOTFOUND
积分
199
帖子
171
#5
2009-1-1 11:44
@82902800 wrote:
根据个人的经验当锚栓布置在柱翼缘内侧为铰接,锚栓布置在 柱翼缘外侧为刚接。(类似于梁柱端板的螺栓的布置)。 当柱轴力较大时,需要在底板上采取加劲措施,以防在基础 反力作用 ...
非常谢谢!
我想再问一下,设计中什么时候选用埋入式柱脚?什么时候用非埋入式柱脚?
2者的优势缺点在哪里?
jiang yu
积分
215
帖子
110
#6
2009-1-2 12:23
一般情况下的铰结柱脚和刚接柱脚只是我们设计时,人为简化的计算模式,通常都是按照@82902800 说的锚栓与翼缘相对关系来确定铰接和刚接形式,但是即使锚栓布置在翼缘内侧的柱脚也可以抵抗一部分弯距,锚栓布置在翼缘外侧的柱脚也很难达到柱子本身的刚度,故我们做柱脚设计时一般情况下实际做的柱脚和锚栓会比计算值取得保守的多,至于刚接柱脚外露和埋入式的区别,就是埋入式柱脚本身可以更好的实现柱子本身的刚度,至于优缺点,非埋入式柱脚从加工到施工过程都会比埋入式柱脚简便,还有埋入式柱脚对基础(或者对被连接主体)的尺寸和构造要求会更复杂。一般情况下可以根据工程的重要性和柱脚受力情况确定选择哪种柱脚形式,比如,多层框架结构的柱脚受力较大,或者高层外挑尺寸较大露台(只是举例),一般就会选择埋入式形式,如果是单层厂房做刚性柱脚且受力不是很大的情况下,一般可以选择外露式柱脚即可.
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚。
tfsjwzg
积分
113
帖子
79
#7
2009-3-25 10:59
铰接柱脚,平面内弯矩为0,所以一般只设置2个锚栓,只有1排,在2个翼缘内部。
刚接柱脚,需要锚栓承受弯矩,所以锚栓位置在翼缘外,至少要有2排,产生抵抗距。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0