游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
求助雨蓬节点做法问题
kaikai2005
积分
313
帖子
233
#1
2008-5-21 08:49
求助雨蓬节点做法问题
为钢结构雨篷,距地面大概30米高
如下图,圆钢管500X16mm,二端点3,6与混凝土梁连接,4,7,8分别为变截面梁200X680/250/12刚接,
问题是:
(1)4,7,8处节点该如何处理,就是500/16圆钢管与680/200/12矩形截面的刚接处理
(2)4,7,8点是不是也加约束,应该不加,只约束3,6二端点?
(3)该模型是MIDAS做的,本来变截面梁是通常的,可是被中间的节点断开后,就变为二个变截面了,在PKPM中也是这样的问题,请问该如何处理,难道一定非得手动计算出中间插值,在手动输入,有没有自动出来方法。?
请大家帮忙!谢谢
kaikai2005
积分
313
帖子
233
#2
2008-5-21 08:49
下面是模型图
@82902800
积分
139
帖子
82
#3
2008-12-29 12:35
1)在梁上加两加强环板分别与矩形梁的两翼缘焊接,
2)如悬挑不大,箱形梁抗扭刚度很强,可以不加约束。
3)可以用3D3S建模。
lbl1202
积分
65
帖子
51
#4
2009-1-8 05:20
变截面可以用ANSYS建模计算,变截面设置很方便的