游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A1. 索膜
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
索膜结构休闲广场
自由之思想
积分
1538
帖子
1290
#1
2009-1-1 20:59
索膜结构休闲广场^^^
自由之思想
修改于2009-03-05 08:56
goodidea
积分
480
帖子
345
#2
2009-1-2 02:50
背拉索夹角太小。
柱头上要装灯吗?
wwxue
积分
206
帖子
213
#3
2009-1-2 14:43
落地杆件太多。影响使用。
qq586
积分
46
帖子
40
#4
2009-1-4 08:39
首先说这种膜结构效果图水平太差,应以三维膜结构造型来制作。本结构为高低两帽,支撑条件不错,
建议:
1;外部缺少拉索稳定。
2;内部缺少脊索增强膜面应力。
yan860914
积分
14
帖子
18
#5
2009-1-4 11:51
效果图做的不好,造型都变了
自由之思想
积分
1538
帖子
1290
#6
2009-2-9 15:58
一些膜结构广场的范例,大家可以参考……
自由之思想
修改于2009-02-09 16:03
自由之思想
积分
1538
帖子
1290
#7
2009-3-4 11:10
goodidea wrote:
背拉索夹角太小。
柱头上要装灯吗?
背拉索夹角的确是小了一些,但不影响整体的稳定性,柱头上后期要安装景观照明灯……
喜欢膜结构
积分
166
帖子
123
#8
2009-7-6 13:39
自由之思想 wrote:
背拉索夹角的确是小了一些,但不影响整体的稳定性,柱头上后期要安装景观照明灯……
边立柱后拉索角度这么小,结构分析后会拉力很大,基础锚固也是问题。这也就涉及节点设计和基础锚固设计了,到时候来个200T拉力,看你怎么做基础。造价问题!所以嘛,做方案还是需要一点结构力学知识的。
自由之思想
积分
1538
帖子
1290
#9
2009-7-6 16:01
喜欢膜结构 wrote:
边立柱后拉索角度这么小,结构分析后会拉力很大,基础锚固也是问题。这也就涉及节点设计和基础锚固设计了,到时候来个200T拉力,看你怎么做基础。造价问题!所以嘛,做方案还是需要一点结构力学知识的。 ...
你说的不无道理,看来是个老江湖!但是,你的200T拉力的形容的确有些夸张……有时间看看下面的报道,希望对你我都有所帮助,谦受益满招损,我是景观设计爱好者,不敢跟你妄谈结构力学!!!
中新网上海7月3日电
6月27日5时30分左右,上海市莲花南路莲花河畔小区一幢在建的13层楼房倒塌。上海市政府今天上午召开新闻发布会,公布倒楼事件调查结果。
根据上海市政府公布的调查结果,房屋倾倒的主要原因是紧贴7号楼北侧在短期内堆土过高,最高处达10米左右。与此同时,紧临大楼南侧的地下车库基坑正在开挖,开挖深度达4.6米。大楼两侧的压力差使土体产生水平位移,过大的水平力超过了桩基的抗侧能力,导致房屋倾倒。
调查结果称,原勘测报告经现场补充勘测和复核,符合规范要求;原结构设计经复核符合规范要求。大楼所用PHC管柱经检测质量符合规范要求。
jerrymouse
积分
93
帖子
91
#10
2009-7-6 16:07
膜结构实在是漂亮。
在珠海一个休闲广场见过。不仅线条美,而且,很有大都市的味道。
觉得,膜结构与休闲广场实在是绝配^_^。就好象公园里就该配长椅一样的。