游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
44
2/2
‹‹
1
2
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
还是关于抗剪键。
chaff
积分
201
帖子
134
#31
2004-1-8 18:48
抗剪键最好是伸到柱墩里面,如果做不到时可以采用如下方法:
1。将二次浇注的膨胀混凝土层加厚至100mm;
2。二次浇注前清除基础顶面杂物、冲水,刷界面胶YJ-303(环氧树脂单组分乳液);
3。吊装柱;
4。在基础顶面和脚底板之间二次浇注无收缩细石混凝土。
zhanghuixs
积分
45
帖子
27
#32
2006-5-9 09:48
我们在做多层钢框架的时候,一般情况只是计算抗剪键的大小,通常选择HW200,HW250的热轧型钢,长度基本上是伸入基础短柱100~150,抗剪坑的大小根据你选择的抗键件大小各边预留50mm以便安装,计算结果这样的做法是偏保守的,但是抗剪键耗不了多少钢材,不用去省啊。毕竟安全第一啊。
happyfish
积分
22
帖子
27
#33
2007-1-3 10:23
见各位讨论,想问问抗剪键的受力怎么计算(即抗剪键的长宽厚怎么确定)?
ILOVEJUAN2006
积分
50
帖子
42
#34
2007-1-9 21:27
抗剪键应该埋进现浇短柱,而且在予留洞处最好加筋加强,当然如果剪力比较小不加强也可以.如果仅仅埋在二次浇注层中,那么二次浇注的砼剪力怎么消减.抗剪件焊缝长度方向垂直腹板,参见刚结构设计规范中角焊缝受力
xingyueyuan6
积分
20
帖子
21
#35
2007-1-20 17:35
铰接柱脚不是一般不考虑剪力吗?就是考虑靠混凝土的摩擦力也没有问题吧,我觉得铰接柱脚一般不必设置抗剪健。
popylong
积分
90
帖子
76
#36
2007-1-31 17:39
不同意楼上的。
即使铰接的情况,水平力也是会出现的。
如果水平力出现了,并且超过一定的范围,肯定要设置抗剪键。
还有,在北美,地脚螺栓通常是不能考虑用来承担剪力。
lingsingm
积分
15
帖子
19
#37
2008-2-28 09:51
门刚规程7.2.20说的很清楚,柱脚螺栓不宜用于承担柱脚底部的水平剪力。
@82902800
积分
139
帖子
82
#38
2008-11-4 15:45
用化学锚栓吧,即可以抗剪又可以抗拉
lsk1000
积分
119
帖子
71
#39
2009-1-5 09:13
我觉得抗剪最好是预先焊在柱底。这样焊缝质量有保证,如果预埋在柱子里,砂轮打平再施焊,还要伸进去焊,这样焊缝质量很难保证的,这也是钢结构设计中应尽量避免的。如果钢柱水平力较小,而恒载产生的轴力较大,依靠自身摩擦力就可以满足抗剪,那就可以不设抗剪键。但是如果剪力相对自身轴力较大,靠摩擦力无法满足抗剪,就需要设置抗剪键了。抗剪键主要是计算其焊缝强度能否满足的。
zdx65
积分
269
帖子
159
#40
2009-1-14 14:10
抗剪件应该是学者的产物。事实上,柱脚同时出现拉、剪工况是可能的。这种情况下,柱底没有正压力,理论上也就没有了摩擦力。怎么办?设抗剪件吧!实际上,在地脚螺栓拧紧后,只要不屈服,底板与基础面的相对位置基本不会变,摩擦力降低有限,前提是地脚螺栓要有足够的强度富余。施工中灌浆层质量普遍得不到保证,也不好保证,设了抗剪件也仅仅是一种安慰和责任推脱手段。抗剪键计算需考虑其焊缝强度、钢材腹板抗剪、接触面的局压,一般主要是焊缝强度决定。若为重要工程,建议完整采用外包柱脚做法,没有后患。
3wwwxxx
积分
13
帖子
10
#41
2009-5-27 15:47
规范一般要求,在剪力超过柱脚与砼间摩擦力时设抗剪件。我认为即使在门钢中出现柱拉力的情况下,其实还是存在摩擦力,因为不是理想铰接,有柱脚弯矩存在,底板受压侧就会有摩擦力,而且不小。(试想:你觉得风足够大时,房屋是会吹倒了还是吹平移跑了?)所以实际上大多数情况下可以不设抗剪件,把猫拴适当放大点,构造简单。当然设抗剪件偏保守、安全。摩擦力计算方法一般是用柱轴力乘以摩擦系数,我认为应该用柱脚底板压应力的合力乘以摩擦系数。
bzc121
积分
605
帖子
273
#42
2009-5-31 15:20
GB50017-2003规范规定,锚栓抗拉力只能按140KN/mm2计算(Q235材质),底板与基础上平面的摩擦力系数取0.4,一个柱与基础节点抗剪力为N个锚栓抗拉力值与0.4的乘积。柱底板在轴力作用下,会产生增强的摩擦力,但在现执行的规范中还没有利用这个增强摩擦力的说明。
现实的情况是(只包括外漏式柱脚节点,也包括柱脚底板下平面-200以上),基础上平面与柱底板的接触面积很少(本论坛有论述,我曾做过施工中如何增大接触面积的说明),垫板调整法好一些,螺栓调整法差一些(如果不是膨胀水泥二次浇筑,承担柱轴力只有几个调整螺栓)。我国现有的建筑(钢结构)尚没有锚栓因素而出现重大质量事故的建筑(见过施工中的锚栓损坏现象),即使四川地震也未见。这只能说明柱轴力补强或框架整体稳定性帮忙了。
摩擦力不足还是要设抗剪键的,尤其是基础与柱节点为铰接的。
guanwenjie
积分
32
帖子
31
#43
2009-7-22 22:37
I think I can fly!
xuhuade
积分
6
帖子
5
#44
2009-7-29 14:00
0 分
一般是在柱脚板下焊接两块槽钢(焊于柱中部),然后浇灌上混凝土与之前的混凝土柱基础连伟一体。
44
2/2
‹‹
1
2
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0