游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请教这个节点怎么处理比较好
zhengbenhui
积分
14
帖子
14
#1
2005-6-10 10:27
三根钢管焊接,上面的锐角会很难焊,受力也不理想,请教有没有比较好的处理方法
dog
积分
19
帖子
15
#2
2005-6-10 13:16
钢管相贯焊缝连接在王肇民,马人乐编著的《塔式结构》一书中有明确说明,并有图示及适用范围,可解决你所说的问题。配图说明比较容易理解,由于附图较多,为节省论坛空间资源,相关图片就不上传了,建议您看一下那本书。
zw-happy
积分
12
帖子
8
#3
2009-3-15 10:06
《钢结构设计规范》在钢管结构一节曾提到,斜材与主材的夹角不小于15度就是基于上述问题而提出的。夹角太小,不仅难以施焊,焊接质量也很难保证!这种情况显然不再适合相贯焊,可以考虑加节点板,将焊接区后移,这样虽然节点构造梢微麻烦了点,但可以不用相贯焊,而且节点承载力计算也比较方便。
tfsjwzg
积分
113
帖子
79
#4
2009-3-24 11:08
楼上说的斜材与主材夹角不小于15度在那里找到的?只记得有个主管支管不小于30度的说法
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
STAAD
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0