请大家看看这个节点,给点意见
轻钢sts
积分
81
帖子
65
#1
2009-3-24 21:25
大家看看这个钢柱连接的节点是否可行,记得以前在哪个资料里看到过,忘记了。
新块.dwg ( 59.06 K)
下载次数 166
在通往钢结构的路上踯躅而行,希望守得云开见月明......
轻钢sts
积分
81
帖子
65
#2
2009-3-25 19:37
0 分
版主给点意见啊,谢谢
在通往钢结构的路上踯躅而行,希望守得云开见月明......
远亲近邻
积分
3
帖子
1
#3
2009-3-26 07:51
最好是腹板用高强螺栓连接,缘板现场开坡口焊接,钢柱拼接大都这样
轻钢sts
积分
81
帖子
65
#4
2009-3-27 14:00
0 分
谢谢楼上的,现在这么做可以吗?已经做好了
在通往钢结构的路上踯躅而行,希望守得云开见月明......
zero0918
积分
90
帖子
71
#5
2009-3-30 10:48
远亲近邻 wrote:
最好是腹板用高强螺栓连接,缘板现场开坡口焊接,钢柱拼接大都这样
一般H型钢就是像这位说的一样的连接的
像楼主这样的做法 只有是异型 构件接的时候 无法拧螺栓 才是这样的做法
发个图
PS:楼主的A-A剖面位置应该转90度 这样画有问题
zero0918
积分
90
帖子
71
#6
2009-3-30 10:49
图没发上来不好意思,看附件
轻钢sts
积分
81
帖子
65
#7
2009-4-2 21:22
0 分
谢谢zero0918的指点,大家还有别的建议吗
在通往钢结构的路上踯躅而行,希望守得云开见月明......
合肥三元
积分
68
帖子
60
#8
2009-4-10 12:09
这种做法是不行的,强度没法保证
chgh0304
积分
32
帖子
27
#9
2009-4-30 08:54
1,此节点需根据柱此处的内力验算,此连接节点不能考虑等强连接;
2,图中所示耳板安装后删除,此节点为完全焊接拼接节点;
3,柱拼接做法一般翼缘熔透焊,腹板高强螺栓连接。
zhangbifu
积分
4
帖子
4
#10
2009-5-15 20:02
翼缘熔透焊,腹板高强螺栓连接!参见《民用建筑钢结构多高层节点》