现场采用角钢做支撑,但是现场的材料长度不足,需要拼接,如何拼接?
说明:角钢是单支的,
wish.huang
积分
75
帖子
69
#2
2009-3-11 22:28
如果不够长,需要接,就用绑接,如果有可能,就中间加连接板吧,把角钢都减短了
lyc112682
积分
2
帖子
4
#3
2009-3-21 14:21
可以采用连接板啊,二楼的做法完全可以
宁波钢结构
积分
21
帖子
18
#4
2009-4-2 10:17
一般就直接和45度斜接,也可采用2楼所说的绑接比较规范点
shuegar
积分
7
帖子
10
#5
2009-4-15 21:59
根据受力情况不同而定。如果收轴向压力,就可以45°斜接。如果为轴向拉力,或受弯矩,最好用钢板或同型号的角钢搭接,其搭接角钢的长度,钢结构设计手册里都有的,根据角钢的型号不同长度不一样。