游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
风荷载体型系数
xmyr2001
积分
18
帖子
16
#1
2008-2-18 10:51
荷载规范中,关于落地拱结构有相关的风荷载体型系数,但却没有标明不同体型系数的分段点的相关位置,请教一下:该分断点的位置是如何确定的,谢谢!
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#2
2008-2-19 22:29
按荷载规范体型系数所标识的大致分段位置,应该是1/4分段,如下图:
smomo
修改于2008-02-19 22:33
xmyr2001
积分
18
帖子
16
#3
2008-2-20 12:42
谢谢smomo老师,但有没有文字上的根据呢?如果是1/4分段,是针对平面投影位置,还是弧长位置呢?
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#4
2008-2-20 21:17
弧长或角度
kwan
积分
161
帖子
101
#5
2008-2-24 15:58
我们这里是按照1/3来考虑的,也就是中心夹角为60度。曾经做了一个风洞实验,跟这个结果类似。超大跨度的建议要求甲方出钱做风洞实验,根据实验结果来设计,这样比较保险。
shoyo
积分
214
帖子
163
#6
2008-4-19 11:37
kwan wrote:
我们这里是按照1/3来考虑的,也就是中心夹角为60度。曾经做了一个风洞实验,跟这个结果类似。超大跨度的建议要求甲方出钱做风洞实验,根据实验结果来设计,这样比较保险。 ...
同意,不过一般的按“北风”说的那样就行!
ahzyzjf
积分
6
帖子
5
#7
2009-4-2 21:12
对于这样的筒壳结构,我一直有个疑问,规范所说的封闭式落地拱是指哪个方向封闭,山墙不封闭也算是封闭式落地拱吗?也可以按照荷载规范表7.3.1的第3类那样取体型系数吗?
joyce_zhong_liu
积分
43
帖子
37
#8
2009-4-4 09:22
那请问体育场的看台雨篷的体型系数应该取多少?是取2.0吗?
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A1. 索膜
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利