游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
跨度小的管桁架不要水平支撑是否可以?
zhao_yc
积分
155
帖子
114
#1
2009-4-17 09:34
做一个钢结构屋盖,跨度20m,长度50m,用倒三角型管桁架,应力比控制的比较低,屋面用铝塑板,很薄,因此只有竖向风荷载,没有水平风荷载。这种情况不加水平支撑是否可以?
地震烈度是7度
gudonghui
积分
33
帖子
36
#2
2009-4-17 16:24
不可以,那样的话不保证不了整体性了。
sunguangxu
积分
149
帖子
147
#3
2009-4-17 16:29
是的,要加的,施工的时候也要求稳定
zhao_yc
积分
155
帖子
114
#4
2009-4-19 23:25
从设计上来说,水平支撑的作用我觉得有两点,一是减小桁架平面外的计算长度,从而减小平面外的长细比,减小稳定应力,而是当屋盖结构承受水平荷载,比如纵向风荷载时,结构可以形成一个稳定体系。
但这个项目的情况是,第一,跨度比较小,用管桁架来跨越这么大的跨度,即使平面外没有支撑也完全没有问题;第二,只有竖向风荷载,水平风荷载很小,几乎可以不考虑。
这种情况下可以不设水平支撑吗?
whatdoudo
积分
236
帖子
157
#5
2009-4-20 13:02
即便是水平荷载很小,也要选一跨做水平剪刀拉杆,没有是肯定不行的。
@82902800
积分
139
帖子
82
#6
2009-4-22 15:34
跨度不大,倒三角型管桁架本身平面外稳定性比较好,如扰度不大中间
没必要加水平支撑,当然桁架两端必须有纵向桁架,保证纵向刚度
lake
积分
164
帖子
152
#7
2009-4-22 17:39
在整体稳定性及支座约束有保证的前提下,个人认为并非非设不可。
zdx65
积分
269
帖子
159
#8
2009-4-28 12:11
支座设在上弦,桁架为水平或重心低于支座,其本身就是稳定的,在不需要控制水平向计算长度时不需要另加水平支撑。但是,若整个结构是开敞的,在加了柱间支撑时,宜加水平支撑,以便均匀地传递水平力(地震力)到柱列去。
aetno
积分
61
帖子
56
#9
2009-5-15 11:22
只要在计算桁架时,桁架本身足够稳定,可不需加水平侧向稳定支撑,再说桁架上有铝塑板和钢龙骨,在安装完毕后,应该有一定的纵向稳定,只是在施工时应增加临时设施。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
B1. 连接与节点
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0