在STAAD 中,节点往往造成杆件被打断,主梁被次梁打断成多段,柱子被铰接梁打断,这些梁段或柱段其实是应该合并的,当然,也可以将主梁和柱子设置成通过节点而不被打断,但是次梁和主梁搭接是怎么处理的?铰接或者刚接及其处理方法想请教一下有经验的朋友。
请问大家建模是对主梁次梁搭接是怎么处理的?谢谢
xxie 修改于2009-04-22 09:32
CuteSer






积分 2758
帖子 1515
2009-4-22 09:51    顶部
请在帮助文件中搜“Physical Member Interface”或“PMember”.

分析的时候,次梁和主梁相交的地方当然要打断,除非实际结构中,次梁和主梁间根本没有螺栓等家伙连接起来(这样的话,次梁也就不称其为次梁了)。

梁的挠度校验参见参数“DJ1, DJ2和DFF”



大道至简 返璞归真
xxie






积分 27
帖子 31
2009-4-22 10:32    顶部
0 分
谢谢CuteSer 大侠,上次我的帖子也是您及时回复的,心中充满感激。

在分析中,主梁和柱子都是在节点被打断,在出施工图的时候,还是要连起来,对不对?
另外,分析时人为造成的短梁和短柱子有稳定性失真的问题。

还有一个问题请教,十字支撑在相交处也是打断,对吧?

再次谢谢!
xxie 修改于2009-04-22 10:37
CuteSer






积分 2758
帖子 1515
2009-4-22 12:42    顶部
xxie wrote:
谢谢CuteSer 大侠,上次我的帖子也是您及时回复的,心中充满感激。

在分析中,主梁和柱子都是在节点被打断,在出施工图的时候,还是要连起来,对不对?
另外,分析时人为造成的短梁和短柱子有稳定性失真的问题。

还有一个问题请教, ...

在出施工图的时候,还是要连起来------------- 一般是这样的。

分析时人为造成的短梁和短柱子有稳定性失真的问题-------------请注意设置LY,LZ参数。


十字支撑在相交处也是打断----------要看具体构造,如果十字撑连接处有连接板,则应在STAAD模型中打断,如果俩撑之间无连接板,则STAAD模型中不应打断。
即便是有连接板,平面外计算长度也需要考虑是不是要按全长来计算,因为另一根支撑在平面外其实对其战友也没多大约束作用。
 