钢梁连接除了焊接、螺栓连接,还有哪些连接方式??
钢结构追求者
积分
44
帖子
37
#1
2009-5-6 17:57
本人有个工程,大概情况是:有个钢屋盖车间,钢梁下面要吊挂空调管道等设备,原设计院有考虑这方面的荷载,但是没有考虑什么去吊挂这些设备,现在工程有完工,甲方想要把这些管道吊在钢梁下面,设计院不同意,说不能在钢梁上焊接和打孔。甲方考虑在钢梁下面另外掉一层钢梁来吊挂空调管道等设备。不知各位大侠有没有什么好的办法,在不能采用焊接和钻孔的情况下,将下面那层钢梁固定在原有的钢梁上。请大家踊跃讨论,谢谢!
gentlecheng
积分
448
帖子
406
#2
2009-5-6 19:13
设计院估计就是不愿意再在他们的梁上再加荷载吧.
就另外设梁好了,一般管道比较轻的,梁可以设小点,但注意控制挠度,避开其他的梁和拉条等已有结构
逆袭失败
okok
积分
9575
帖子
6096
#3
2009-5-6 20:10
荷载偏大用抱箍(常用角钢),比较小就圆钢U型卡。
常规空调管道超轻,后者足矣。
yutou1978
积分
303
帖子
213
#4
2009-5-7 11:08
还有就是现在不常用的铆钉连接