钢管与钢管焊接,采用什么样的焊缝形式?
apple_sz
积分
65
帖子
52
#1
2008-11-19 09:33
钢管与钢管焊接,采用什么样的焊缝形式?请教300x300x10x10的钢管与350x200x12x12的钢管焊接连接的话采用什么样的焊缝,最好能有图。谢谢
走自己的路,让别人去say吧~~
powellxu
积分
84
帖子
95
#2
2009-5-26 12:40
0 分
角焊。融透焊都行。角焊还需要算一下,融透焊就是等强了
fyp1997
积分
275
帖子
155
#3
2009-5-26 14:24
支管与主管之间的连接可沿全周用角焊缝或部分角焊缝部分对接焊缝。支管管壁与主管管壁之间夹角不小于120度的区域宜用对接焊缝或带坡口的角焊缝。
厚德载物、厚积薄发。
alian614917
积分
40
帖子
23
#4
2009-6-10 10:21
分为四个区域,即端部,趾部及两个侧边过渡区域。分别熔透焊,坡口焊
alian614917
修改于2009-06-10 10:23
alian614917
积分
40
帖子
23
#5
2009-6-10 10:22
焊缝形式如图:(摘自文献)
心逸无涛
积分
241
帖子
155
#6
2009-6-21 22:48
楼主写错了吧?300x300x10x10的钢管与350x200x12x12的钢管焊接?
这是什么钢管。
钢管与钢管的相关线焊缝一般对焊缝分区来分别要求。
如果是直径不大的管子,可以采用三分区的方法,正如楼上所说。
如果直径比较大的话,比如楼主300直径的,可以采用四分区,楼上所提“过渡区”可以进一步细分为两个区域,管壁的坡口形式可以根据角度调整。趾部也可以采用熔透焊。
apple_sz
积分
65
帖子
52
#7
2010-9-19 11:01
焊接钢管,应该是对接焊吧。
走自己的路,让别人去say吧~~