中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
关于隅撑的问题
mrabiao






积分 89
帖子 94
2009-5-26 15:05    顶部


请问大家,在门型钢架的斜梁下翼缘和柱内翼缘的隅撑是不是一定要设置,如果翼缘的外伸宽度和厚度比满足规范要求,能够不设置吗?
心逸无涛






积分 241
帖子 155
2009-5-27 10:52    顶部
隅撑的作用是减小梁的平面外计算长度,也就是说是出于对梁的整体稳定考虑的,楼主说的梁的翼缘的宽厚比满足要求只是保证梁的局部稳定,这是两个不同层次的考虑。
所以建议还是设隅撑好,梁的平面外计算长度取为隅撑的间距,可以为檩条间距的两倍。
liuchuang1011






积分 239
帖子 270
2009-5-30 19:53    QQ 顶部
0 分
同意2楼老板说的,应该设



本人所扮演角色发表的观点不代表我本人的观点。 诚帅网架刘闯QQ:360992189
 