高度为层高(4米)的18米跨度H型钢转换桁架,承受上面柱子传下的900吨力.
桁架上下弦杆还受每米3吨的均布荷载,上下弦杆由于有所在层高的组合搂板支撑,不用考虑平面外稳定.
节点刚接还是铰接?(最大杆压力达800吨)
H型钢要腹板平放吗?
jamesbond2100
积分
41
帖子
34
#2
2009-6-20 20:10
有均布荷载一般就有弯矩,那应该是刚接了。
suibing
积分
278
帖子
200
#3
2009-6-21 00:48
不管计算时是采用刚接还是铰接,但施工时候是最好采取刚接。
千江有水千江月,万里无云万里天
rybin0691
积分
825
帖子
507
#4
2009-6-21 14:01
计算的时候按铰接节点,出图和施工时是刚接节点。