游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请教一个关于网架橡胶垫支座的问题
超标甲醛
积分
36
帖子
37
#1
2008-4-7 13:29
我看到很多书的橡胶垫支座详图
支座螺丝下都有个弹簧垫
想问一下设置这个弹簧垫如何考虑
对这个弹簧垫有什么要求
超标甲醛
修改于2008-04-07 19:53
zhao_yc
积分
155
帖子
114
#2
2008-4-9 14:09
刚做完的一个工程,刚好用到了橡胶支座和弹簧垫。
个人认为,这个是只能用在受压支座上,用以保证支座的转动性能的。正常情况下不参与受力。另外,弹簧压紧之后,能够顶着螺母,避免出现螺母松动的情况。
超标甲醛
积分
36
帖子
37
#3
2008-4-9 16:02
螺栓是否可采用高强螺栓
所采用的弹簧有什么标准吗?
zhao_yc
积分
155
帖子
114
#4
2008-4-10 14:10
螺栓就是高强螺栓,弹簧的标准,我们没有找到书面的东西,只是把弹簧的一些参数,比如钢丝的直径,弹簧圈的外径提给了设计,让设计看了一下。
超标甲醛
积分
36
帖子
37
#5
2008-4-10 14:53
可不可以把你们工程的一些照片发上来
还有你们提供给设计的参数
谢谢
pengyushi
积分
1
帖子
2
#6
2009-7-7 12:54
如果是防止松动就选标准弹簧垫片ok了,还要压力弹簧干什么?
于松
积分
59
帖子
67
#7
2009-7-8 23:31
既然是橡胶支座肯定是有一些弹性的,不用弹簧怎么难够防止松动呢?
bidayongqd
积分
24
帖子
21
#8
2009-7-22 10:16
个人认为,弹簧是用来释放安装误差引起的支座转角的,防止松动图集里给的做法是“网架橡胶支座与柱顶螺栓采用双螺母连接,待网架安装结束后,将螺纹凿毁或将螺母焊死,以防松动。”
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0