已有混凝土柱,四周如何连接钢梁
amyguan
积分
35
帖子
38
#1
2009-7-9 15:09
我在做一个4S店的增建工程,需要在原有楼层中间加建一层,有的地方的原有混凝土柱四周都要与钢梁连接 ,我该怎么做预埋呢 好怕破坏原来的柱子啊
machot
积分
404
帖子
159
#2
2009-7-9 17:58
且不说加层后柱子的承载力问题,这个可能需要计算后加固。
混凝土柱子和钢梁一般连接就2种:预(或者化学植筋)埋件、后增牛腿支座(钢或者混凝土的都可以)
做法:1.你这种情况作埋件的话只能用化学植筋了,只要柱子能承受,小跨小荷载下,应该不会有什么大问题。
2.做牛腿的话,4边都有连接,要敲掉部分混凝土,得有很好的支撑系统,保证你削弱柱子后不会垮掉,这个施工是个大问题。
3.还有个办法,敲掉柱子混凝土保护层,清理表面,用结构胶外贴厚钢板(足够长和宽),4面板相交处焊接好(相当于一个箍),这样,钢梁直接和钢板连接。此方法关键在贴钢板的技术,建议找专业加固公司做,另外如果荷载大,还要考虑柱子的加固问题。