中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
帮忙解答单拉杆设置原则
yhb19820913






积分 4
帖子 6
2009-7-27 20:56    顶部


大家都知道在算十字撑结构时  比如支架时都把里面的十字撑设置成单拉杆设置   为什么啊   经过比较设置和不设置单拉杆  整个支架的内力差别特别大  为什么要设置成单拉杆  难道是更接近实际情况???
V6






积分 704
帖子 388
2009-8-2 16:24    QQ 顶部
单拉杆的设置的意义在于当杆件受压时退出工作,一般的轻型支架斜撑都可以按照拉杆来设计,这样可以取较大长细比,杆件截面为强度控制,较为经济。考虑压杆的支撑体系只有在吊车吨位比较大的厂房或者按照抗震设计的多高层钢结构建筑采用。此类支撑对长细比控制较为严格,杆件截面为稳定控制,截面较大,经济性不好。
    按照单拉杆设计的支撑,在水平力作用下假定退出工作的那个杆件其实是受压的,但因长细比较大,一般在设计中偏安全的不考虑其作用。这样设计的结构是偏安全的。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0