中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
高强螺栓连接附加弯矩问题
gongda3704






积分 8
帖子 5
2009-8-3 23:00    QQ 顶部


项目在陆家嘴,是一个200多米的高层,遇到一个问题向各位请教。
我们项目的主次梁连接选的是摩擦型高强螺栓栓接,计算高强螺栓附加弯矩时偏心距e取的是螺栓群至主梁翼缘边的距离,当初设计院审核也通过了,现在构件已经加工好了,设计院又提出来e要取螺栓群至主梁腹板中心的距离,由于主梁翼缘宽一般都为600,两种取法相差太大,请问大家是什么意见。
teapm






积分 322
帖子 287
2009-8-9 17:26    QQ 顶部
关键是说服设计院呀,现在梁的铰接大家有不同观点,有的计算偏心,有的不计偏心,但是把剪力放大
hehaiwei






积分 2
帖子 4
2009-8-16 15:56    顶部
0 分
本身你们高强度螺栓的附加弯矩的概念就没弄清楚,
hehaiwei






积分 2
帖子 4
2009-8-16 15:58    顶部
0 分
设计院也是,第一次审的时候就该审出来这个问题
hehaiwei






积分 2
帖子 4
2009-8-16 16:05    顶部
是吗?偏心不算可以吗?
bill-shu






积分 1229
帖子 729
2009-8-27 10:08    QQ 顶部
1、这个问题有帖讲的多,搜一下。一般手册计算时都考虑偏心弯矩,偏心距取的是螺栓中心到主梁中心,这样计算的假定是次梁铰接支承在主梁中心,即次梁到主梁中心是连续的,这样计算对节点来说当然是安全的,主梁理论上不会有次梁传来的竖向荷载产生的扭矩作用。
2、个人以为不计算偏心也可以,这时候剪力作用在螺栓中心,主梁会有附加扭矩,只要主梁能承担这个附加扭矩(不利的是单侧有次梁)。
3、不管是螺栓(普通或高强)连接,还是焊接连接都存在偏心弯矩的计算假定问题。
4、这和混凝土次梁计算类似,混凝土次梁一般按连续梁计算(支点为主梁),但端部一般点铰接,减少对主梁的扭转作用,但边主梁一般也采取构造抗扭措施。
bill-shu 修改于2009-08-27 10:11
lzjanhui






积分 5
帖子 5
2009-9-5 20:19    顶部
一般如果主次梁上面有混凝土的话这个附加弯矩是可以不计算的
lzjanhui






积分 5
帖子 5
2009-9-5 20:21    顶部
有混凝土来抗弯,下一版规范就会对这有修改
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0