请问此M12高强螺栓需要用扭矩扳手固定吗
fyldhou
积分
2
帖子
1
#1
2008-9-17 22:15
我们做的工程是金属屋面
金属屋面(机械咬边铝镁锰合金面板)檩条固定通过高强螺栓M12与钢结构钢梁连接板连接,这种只是当时设计院给的连接方式,用高强螺栓,监理说要用扭矩扳手拧紧,这种非主体(檩条支撑金属屋面)的高强螺栓需要如此方式紧固吗,而且这种用普通不锈钢螺栓连接应该也是可以的吧,此高强螺栓普通扳手拧紧即可,行吗
请高手予以答复,谢谢
lihao582920
积分
2
帖子
2
#2
2008-9-26 16:49
檩条固定通过高强螺栓M12与钢结构钢梁连接板连接?
什么设计院做的啊?太保守了吧!
swillowtree
积分
89
帖子
89
#3
2008-10-30 18:06
太浪费了
用普通螺栓连接就行
tzx2008
积分
3
帖子
8
#4
2008-11-14 14:48
同意楼上观点,普通螺栓够了!
bill1983520
积分
122
帖子
113
#5
2008-11-17 17:02
门刚说明确说了,用M12普通螺栓
e路龙井茶
积分
111
帖子
107
#6
2008-12-2 11:07
第一次看到要求用m12的高强度螺栓的,一般m12没有人会用高强度螺栓的。搞设计的估计是犯糊涂了。
学难以尽全,需与智者交流!
jisudu
积分
3
帖子
8
#7
2008-12-2 22:00
应该用M12普通螺栓就可以了啊~····
great0cean
积分
12
帖子
12
#8
2009-2-11 14:51
门刚说明确说了,用M12普通螺栓
做事做人
积分
16
帖子
24
#9
2009-2-26 09:39
个人认为 只要高强螺栓连接 都应该要用扭矩扳手吧
bzc121
积分
605
帖子
273
#10
2009-8-20 15:30
这涉及到两个技术问题。
1、等强连接。檩条与檩托连接用M12高强度螺栓有悖于常规,《门规》清楚的说明一般采用M12普通螺栓连接。檩条厚度一般都在2、5MM左右,一个节点2件M12普通螺栓连接,其抗剪性能已经大于檩条局部截面了。在安全性有保证的前提下应保证经济性。两种螺栓价格差不但纯是螺栓本身和扳手的问题,按GB50205规定,高强度螺栓还要按规格不同,(在监理监督下)现场抽样送交有资质的单位检验,又要做试件。
单是,有一种情况必须用高强度螺栓连接。檩条超长,间距大且没有与梁直接接触,节点抗剪力也会增大,因此采用摩擦型。
2、螺栓连接的作用力。用扭矩扳手的目的是保证螺栓实现预拉力的效果。假设一个刚接梁、柱通过端板和高强螺栓(M20,10.9级摩擦型)连接,取预拉力值155KN,摩擦系数取0.3,10件螺栓。因此,节点设计摩擦力465KN。如果不用扭矩扳手,就无法保证摩擦力。
综上,建议与设计人员沟通解决。
weicanlin
积分
10
帖子
9
#11
2009-8-21 16:50
0 分
不需要用扭矩扳手。钢结构验收规范中最小的高强螺栓规格是M16的。
GamIng
积分
372
帖子
321
#12
2009-9-27 10:00
用M12普通螺栓已经是属于构造加强了。檩条壁厚相对螺栓壁厚很薄,完全没有必要用高强螺栓。
PS:10楼老兄,即使檩条节点剪力大首先要加大的也是檩条壁厚,而不是就要使用高强螺栓。