游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
问一个45米大跨度吊车的问题
chenb1127
积分
26
帖子
23
#1
2009-8-22 14:07
一个三连跨的厂房,两端跨18米,中间跨45米,都有吊车,两端跨吊车10t,中间45米跨吊车20t。下部柱子做钢筋混凝土,屋盖做网架。
各位达人建议一下:
我这种结构在软件中(我目前用的3d3s)模型如何实现。这种网架不能像门刚那样单榀设计,对于柱子应该如何考虑上面网架的反力以及吊车荷载。
wu866
积分
267
帖子
202
#2
2009-8-22 15:59
应该先做屋面网架,然后将网架柱脚力加在砼柱上不就可以了吗.
chenb1127
积分
26
帖子
23
#3
2009-8-22 18:30
在这种空间模型中吊车荷载怎么考虑?
ybyb5599
积分
141
帖子
94
#4
2009-8-23 07:44
吊车对网架的影响不是太显著
可以分上下两部分建模型
上部网架屋面设计出图
下部钢筋混凝土设计出图
才不足则多谋;识不足则多事...
chenb1127
积分
26
帖子
23
#5
2009-8-23 13:01
我这个项目两边还有框架,如果在PKPM里面计算下部混凝土的话,吊车荷载怎么输入好,还有如何模拟上部的网架的刚度?
liuchuang1011
积分
239
帖子
270
#6
2009-8-24 21:02
在下愚见:应该将下部混凝土结构柱子和网架整体建模设计(考虑吊车的荷载作用),计算出混凝土柱子的有关参数,然后再将柱子和吊车整体建模设计出最终结构
本人所扮演角色发表的观点不代表我本人的观点。 诚帅网架刘闯QQ:360992189
yaolin199885
积分
20
帖子
52
#7
2009-8-27 12:19
由于吊车负重较大,全部是混泥土的不是太稳定,个人感觉不如钢结构柱子,我是做吊车的,欢迎交流~QQ:402477963
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A1. 索膜
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0