游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
G7. 其它结构软件
»
STAAD
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
面单元可以完全替代板单元吗?
chand
积分
228
帖子
186
#1
2009-7-8 10:30
引用帮助文件:为了分析的目的,任何类型的面单元在建模时要分解成为一系列的板单元,即应力分析中的网格化。如果选择用板单元来建立面单元构件,划分网格的任务将由用户来完成,在程序中看到的只是划分后的一系列的单元。用户应该确保网格划分正确的完成。相关算例可以在《算例手册》第9, 10, 23, 27算例中找到。
由于新增了面单元,网格划分的任务从某种程度上由用户承担变为了程序承担。墙板仅用少量的面实体即可表示出来,而不需要建立成千上百的板单元。程序进行分析时,会自动将面单元划分成有限单元,而无需用户指示程序如何完成网格划分。
RT:面单元可以完全替代板单元吗?或者有什么问题?
sunray
积分
85
帖子
72
#2
2009-7-8 17:24
唯一的问题是面/板单元的荷载都传到定义好的节点上,不会传到中间的构件上。
chand
积分
228
帖子
186
#3
2009-7-9 12:32
sunray wrote:
唯一的问题是面/板单元的荷载都传到定义好的节点上,不会传到中间的构件上。
不是很准确。
面/板单元划分后荷载是传递到划分单元的节点上,区别是面单元划分后的节点是“虚节点”,而板单元划分后都形成了实际的节点。
chand
积分
228
帖子
186
#4
2009-7-9 12:46
如图:面单元自动划分,构件中心位置有变形;板单元荷载直接传递到角点,构件中心位置无变形。
sunray
积分
85
帖子
72
#5
2009-9-2 17:02
面单元的“虚节点”只有在与“实节点”重合的时候才会将荷载传到实节点上。
zhenyuxie
积分
92
帖子
83
#6
2009-9-9 11:16
对这个问题其实存疑已久,模拟楼板(荷载和刚度)时究该如何选择?1)板单元+板单元荷载(只传实节点?)
2)板单元+面积荷载(只传实节点?)
3)板单元+楼板荷载(可传次梁,楼板开孔如何解决?)
4)面单元+面单元荷载
其中板单元可以用面单元替代,面单元和板单元刚度又可以用主从节点替代.组合何其多也! 又有哪位高人指点迷津!
懒虫
积分
1116
帖子
518
#7
2009-9-10 08:39
首先,板单元和面单元都不会把荷载转换层作用在梁上的线荷载,
而实际作用在梁上的应该是线荷载,如果用点荷载来简化,必须有足够的数量。把一根结构构件的线荷载用5个以上的点荷载代换,精度还过得去,但是,模型里如果把每个构件都分到5段以上不太现实。如果不分,梁的计算精度必然受影响。
我习惯的做法是:板单元使用密度为0的材料,在梁上直接加线荷载。
工欲善其事必先利其器 结构师编小软件=农民改善农具
zhenyuxie
积分
92
帖子
83
#8
2010-6-7 15:48
你这中方法满好,就是可能工作量大了点
zpf87441562
积分
57
帖子
52
#9
2011-12-9 12:09
懒虫 wrote:
首先,板单元和面单元都不会把荷载转换层作用在梁上的线荷载,
而实际作用在梁上的应该是线荷载,如果用点荷载来简化,必须有足够的数量。把一根结构构件的线荷载用5个以上的点荷载代换,精度还过得去,但是,模型里如果把每个构件 ...
请问一下,我仅仅是想计算板的应力,那么我的板网格划分怎么处理比较合适,计算出板的应力值比较接近实际值呢?
懒虫
积分
1116
帖子
518
#10
2012-1-19 15:13
板的划分精度没有深入研究过。
受约束条件等的影响,划分精度也会有明显变化。
考虑到结构件有塑性发展能力,局部应力(如开孔角部)不必深究,及时算出来了也可以不予理会。
具体的度要自己掌握了。
用不同的精度反复算一个结构,找出你自己的答案吧。
工欲善其事必先利其器 结构师编小软件=农民改善农具
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A3. 空间结构
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0